k-kont пишет:
В принципе все кондиционеры с вымытыми конденсаторами стояшие на ТО выдержали +40 и кое-где даже выше ( москва, центр, асфальт). Правда холодопроизводительность изрядно уменьшилась
Вопрос, хватит ли оставшегося моторесурса на след. сезон, особенно, если откуда ни возьмись,появится ещё один блокирующий антициклон?
Произведены работы по ремонту холодильный машины YORK YS мощностью 1,3 МВт, работающей на технологический процесс пивоваренного завода. В рамках проведенного ремонта чиллера York YS произведена замена сальникового уплотнения вала полугерметичного винтового компрессора
Первый раз читаю, что у полугерметиков есть сальниковое уплотнение вала. Если это не ошибка написавшего (даже не знаю, где ударение поставить), можно поподробнее или хотя бы модель компрессора?
Что-то земляки активизировались. Всем салам. Если Гуньчжоу - это точно Midea, я там был, другого завода там нет,правда на этом заводе по желанию заказчика налепят любое название, хоть murashik72/ ПО качеству - средненький китаец, поэтому думаю, в туркменскую жару долго не протянет. Посмотришь производство - сам поймёшь. Заводской гарантии, насколько я знаю, они не дают, но на определённый % от суммы контракта в качестве гарантии отгружают запчасти по выбору покупателя (при крупном контракте).
BIS пишет:
Какой бы клапан (обратный или электромагнитный) ни был установлен, перетекание фреона в более холодную емкость (конденсатор, ресивер) при остановках будет все равно.
Правильная арматура, установленная правильно не допустит критически большую миграцию. В остальном - всё по humanу.
al_7 пишет:
Пользуемся раза 4 в год... как правило альпы знакомые (знакомые знакомых), в фирму не обращаемся так как нафик нужно по мимо яльпа дядю кормить
А мне уже лет на 10-20 больше, поэтому стараюсь выбирать такую работу, где даже вакуумирование занимает 2-3 суток, заправка - 10-15 часов, вся пусконаладка - неделя, если косяков нету.