Добое время, Уважаемые.
Попался такой монтаж. Два гроба по 29 кВт. Смонтировали. Опрессовали - ура, герметично (аж 18 метров до крыши по улице тянули). Отвакуумировали, подождали, сорвали. Вакуумировать пришлось три участка контура - клапан обратный, электромагнитный клапан и компрессор разделили контур на три участка. Вогнал баллончик. Запустил. Один - запустился, все пучком, фреона не хватает, но не это меня пугает. Пожелтел ободок смотрового стекла - влажность. Откуда взялась? Мог ли фреон такой гавеный попасться? R-407, мать его...
Второй - запустился, тоже ему баллончик накатил - встал по LP.... Зато ободок зеленый.
Вопрос следующий: насколько распостраненная беда "залитые припоем пауки испарителей"?
Можно ли рассчитывать, что серенький фильтр-осушитель съест положенное ему количество влаги, и ободок позеленеет? Или не париться, сразу эвакуировать все, паять еще один фильтр на ЖЛ, еще раз тщательно сушить. Его родной фильтр зело неудачно стоит - хер выпаяешь без жертв и разрушений, гвоздь бы в голову вбил.
Вопрос к уважаемому Сообществу.
Новый компрессор. Система работает, как часы - давления, ток компрессора в норме.
Вход на конденсатор - 65 С. Корпус компрессора - верх - 102 С, низ 97 С.
Фреон 22, заправка - по весам, радиаторы стерильные. Условия - лабораторный стенд. Осложнения - Внутренний блок - 7000 Btu, Внешний блок - переделка из 7000, укорочены капиллярки в 1,8 раз (согласно программе DanCap). Конденсатор не маленький - аналогичный блок 12000 Btu такого же размера (волшебный General). Аутопсия предыдущего компрессора выявила лопнувший вал - масло чистое, следов перегрева нет. Емкость на компрессоре - 30 мкФ, как в мануале на эти хитачи хайли (китай).
Собственно, вопрос: не дохрена ли 102 градуса по Цельсию на верхней части компрессора? Завтра прилеплю голову внутреннюю 9000, вдруг, поможет.
Заправка - по весам
День добрый, уважаемые коллеги.
Имею три таких чуда, в поте лица вкалывающих на магазин. Один работает нормально, а вот остальные два откровенно глючат. Пока не имел возможности осмотреть внутренние блоки (кассеты), но заказчик говорит, что самолично все отмывал, что там все чисто. Глюки следующие: один - бешеный перегрев, кипение при глубоком минусе, а конденсатор нагружен, воздух горячее, чем в эталонном, второй - периодические остановы вентиляторов конденсатора и последующая остановка компрессора, низкая температура кипения. Что-то мне подсказывает, что этот аппарат имеет ЭРВ во внутреннем блоке, и термистор на выхлопной трубе измеряет что-то альтернативное. Просьба не призывать заправить кондиционеры фреоном.
Заранее огромное спасибо.
День добрый.
по гуглам есть в алл-венте за 30к, и у чела в челябинске, но у него он уже продан, а доски объявлений ему чистить лень.
Компрессор - 3фазы, 50000 Btu, R410. Отпахал долго и счастливо, пропахал бы и дальше, но один вентилятор на трехслойный конденсатор видимо за 10 лет его добил... При старте под сотню ампер, потом соответствующая ошибка на пульте.
Годится и любой аналогичный - лишь бы не сильно больше был.
В идеале - от прецизионного кондиционера, шириной - не более 800, высота - любая, толщина - любая. Пойдет пара теплообменников (поставлю "домиком"). Поток воздуха будет сверху вниз, хладоагент - R22. Тепловая нагрузка - 15 кВт. Собираем экспериментальную установку "чистапрецизионный кондиционер" - бум задувать в подполье холодный воздух. Центробежник ватт на 800 и камера фильтра тоже неспешно ищется.
так получилось, что вышка - без мазы. Промальп - бюджет ограничен. Мало того - работаю один. Поставлена задача - на высоту 7,5м поднять внешки (9,13). Из окна - никак. Здание 1862 года, стены 0,75м, окна и подокна - не приспособлены.
Мое решение: лестница 3х секционная на высоту 8м, там строим две станции (анкера в стену - один справа над сервисными портами, другой - по центру тяжести блока (примерно) на высоте 0,6м над блоком. ставим кронштейны, раздвигаем в стороны, на верхний анкер таль электрическую простейшую, и поднимаем блок. Потом крюки сводим, блок ставим. таль опускаем на землю (подъем и спуск тали осуществляем талью). Себя любимого - жумарить к анкерам (обоим), лестницу - к анкеру, инструментальную канистру - на анкер.
Доброго всем, сообщество.
Поставщик огорошил, что мелкие рефнеты появятся у него в октябре. Изначально это General Climate GC-MV-FQ01. Может, у кого в неликвидах есть, не обязательно, чтобы GC, пойдут и другие. Готов приехать и поделиться деньгами....