Alexey11 (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
18-08-2011 18:31
Перейти
Добое время, Уважаемые.
Попался такой монтаж. Два гроба по 29 кВт. Смонтировали. Опрессовали - ура, герметично (аж 18 метров до крыши по улице тянули). Отвакуумировали, подождали, сорвали. Вакуумировать пришлось три участка контура - клапан обратный, электромагнитный клапан и компрессор разделили контур на три участка. Вогнал баллончик. Запустил. Один - запустился, все пучком, фреона не хватает, но не это меня пугает. Пожелтел ободок смотрового стекла - влажность. Откуда взялась? Мог ли фреон такой гавеный попасться? R-407, мать его...
Второй - запустился, тоже ему баллончик накатил - встал по LP.... Зато ободок зеленый.
Вопрос следующий: насколько распостраненная беда "залитые припоем пауки испарителей"?
Можно ли рассчитывать, что серенький фильтр-осушитель съест положенное ему количество влаги, и ободок позеленеет? Или не париться, сразу эвакуировать все, паять еще один фильтр на ЖЛ, еще раз тщательно сушить. Его родной фильтр зело неудачно стоит - хер выпаяешь без жертв и разрушений, гвоздь бы в голову вбил.
Cообщений в теме: 22
Тема: «Странность с температурой компрессора, 9500 Btu Hitachi Highly» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
29-04-2010 00:13
Перейти
Вопрос к уважаемому Сообществу.
Новый компрессор. Система работает, как часы - давления, ток компрессора в норме.
Вход на конденсатор - 65 С. Корпус компрессора - верх - 102 С, низ 97 С.
Фреон 22, заправка - по весам, радиаторы стерильные. Условия - лабораторный стенд. Осложнения - Внутренний блок - 7000 Btu, Внешний блок - переделка из 7000, укорочены капиллярки в 1,8 раз (согласно программе DanCap). Конденсатор не маленький - аналогичный блок 12000 Btu такого же размера (волшебный General). Аутопсия предыдущего компрессора выявила лопнувший вал - масло чистое, следов перегрева нет. Емкость на компрессоре - 30 мкФ, как в мануале на эти хитачи хайли (китай).
Собственно, вопрос: не дохрена ли 102 градуса по Цельсию на верхней части компрессора? Завтра прилеплю голову внутреннюю 9000, вдруг, поможет.
Заправка - по весам
Создано:
17-08-2011 00:56
Перейти
День добрый, уважаемые коллеги.
Имею три таких чуда, в поте лица вкалывающих на магазин. Один работает нормально, а вот остальные два откровенно глючат. Пока не имел возможности осмотреть внутренние блоки (кассеты), но заказчик говорит, что самолично все отмывал, что там все чисто. Глюки следующие: один - бешеный перегрев, кипение при глубоком минусе, а конденсатор нагружен, воздух горячее, чем в эталонном, второй - периодические остановы вентиляторов конденсатора и последующая остановка компрессора, низкая температура кипения. Что-то мне подсказывает, что этот аппарат имеет ЭРВ во внутреннем блоке, и термистор на выхлопной трубе измеряет что-то альтернативное. Просьба не призывать заправить кондиционеры фреоном.
Заранее огромное спасибо.
Создано:
18-08-2011 01:08
Перейти
День добрый.
по гуглам есть в алл-венте за 30к, и у чела в челябинске, но у него он уже продан, а доски объявлений ему чистить лень.
Компрессор - 3фазы, 50000 Btu, R410. Отпахал долго и счастливо, пропахал бы и дальше, но один вентилятор на трехслойный конденсатор видимо за 10 лет его добил... При старте под сотню ампер, потом соответствующая ошибка на пульте.
Годится и любой аналогичный - лишь бы не сильно больше был.
Создано:
13-09-2011 02:24
Перейти
В идеале - от прецизионного кондиционера, шириной - не более 800, высота - любая, толщина - любая. Пойдет пара теплообменников (поставлю "домиком"). Поток воздуха будет сверху вниз, хладоагент - R22. Тепловая нагрузка - 15 кВт. Собираем экспериментальную установку "чистапрецизионный кондиционер" - бум задувать в подполье холодный воздух. Центробежник ватт на 800 и камера фильтра тоже неспешно ищется.
Создано:
14-09-2011 23:38
Перейти
Нужен мне с него только корпус, пропеллер, конденсатор. Остальное - но органы. Кому чего? 5и головый мульт на 22 с мощностью 9 кВт. 220В.
Cообщений в теме: 8
Тема: «делюсь опытом - на высоту 8м внешние» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
08-05-2008 01:18
Перейти
так получилось, что вышка - без мазы. Промальп - бюджет ограничен. Мало того - работаю один. Поставлена задача - на высоту 7,5м поднять внешки (9,13). Из окна - никак. Здание 1862 года, стены 0,75м, окна и подокна - не приспособлены.
Мое решение: лестница 3х секционная на высоту 8м, там строим две станции (анкера в стену - один справа над сервисными портами, другой - по центру тяжести блока (примерно) на высоте 0,6м над блоком. ставим кронштейны, раздвигаем в стороны, на верхний анкер таль электрическую простейшую, и поднимаем блок. Потом крюки сводим, блок ставим. таль опускаем на землю (подъем и спуск тали осуществляем талью). Себя любимого - жумарить к анкерам (обоим), лестницу - к анкеру, инструментальную канистру - на анкер.
Создано:
06-09-2011 16:58
Перейти
Доброго всем, сообщество.
Поставщик огорошил, что мелкие рефнеты появятся у него в октябре. Изначально это General Climate GC-MV-FQ01. Может, у кого в неликвидах есть, не обязательно, чтобы GC, пойдут и другие. Готов приехать и поделиться деньгами....

3/8-1/4+1/4
3/8-3/8+1/4 3шт
5/8-1/2+1/2
5/8-5/8+1/2
5/8-5/8+5/8
3/4-5/8+1/2
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.