Alexey11 (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
25-08-2011 00:03
Перейти
А отдайте мне клинанутый компрессор - попробую разобрать и починить.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Обогрев дренажа 4.5м., Нужен совет!» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
09-05-2008 23:36
Перейти
может помпу дренажную дешевле?
Cообщений в теме: 1
Тема: «Шипение кондиционера. Нормально ли?» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
08-05-2008 01:01
Перейти
Можно попробовать вот что: на внешнем блоке отвинчиваем пробки сервисных портов. Перекрываем клапаны (шестигранник 4 или 5). Плоскогубцами аккуратно выплющиваем трубу обратно. Если получилось - клапаны открываем, пробки завинчиваем. (счастье). Если труба - какашка, и ломается - не беда (клапаны перекрыты). Звоним куда-нибудь, приходит дядька с горелкой и баллоном, врезает трубку (под газом) или меняет всю трубку целиком. Насчет "ЛЖ рекомендует чтобы масло не попадало" - да.... "папуасы с отверткой - хобби - вандализм"
Cообщений в теме: 1
Тема: «Сухой азот: поставщики гарантируют?, Как удостовериться в степени осушенности?» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
08-05-2008 01:09
Перейти
Вдогонку вопрос: Азота у меня нет (пока). Есть углекислота в баллонах 10л. Провел лабораторную работу - спаял 3/8 под протоком углекислоты (после редуктора - от сварочника отцепил). Разрезал по бокам. Осмотрел - окалины нет. По поводу влаги: при нормативном вакуумировании я думаю, что влаги там не останется. Рассказывать мне, что влага вступит в реакцию с припоем - это про то, как азот в жидкой фазе польется...
Собственно вопрос: В чем я неправ? почему этой техникой никто не пользуется? Я сомневаюсь, что я тут самый умный...
Cообщений в теме: 1
Тема: «Монтаж мультисплита» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
08-05-2008 00:53
Перейти
Монтировал подобное (6 кВт).
разницы нет, куда цеплять. Клапаны везде одинаковые стоят. (см. сервисмануал). Вакуумировать и отрывать - по очереди. Вначале а, потом б, потом с, итд. Как простой одиночный сплит. Рабочее давление проверять в каждом контуре отдельно (см схему в сервисмануале - у каждого порта свой трв стоит). Давление - вещь хитрая. Зависит от температур внутри и снаружи, но от простого сплита никак отличаться не должно. А инвертор - вещь вдвойне хитрая. И заставить его на полный ход молотить, чтобы давление а-ля в простом померить..... Лучше не заморачиваться. По мощности - у Вас - номинал - 4 кВт. Больше - с трудом. Лучше прикинуть тепловой баланс объекта. Квартира - выше крыши ( одновременное тепловыделение маловероятно по всем комнатам, где блоки). А офис или ресторан - как повезет.
Cообщений в теме: 2
Тема: «делюсь опытом - на высоту 8м внешние» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
08-05-2008 01:18
Перейти
так получилось, что вышка - без мазы. Промальп - бюджет ограничен. Мало того - работаю один. Поставлена задача - на высоту 7,5м поднять внешки (9,13). Из окна - никак. Здание 1862 года, стены 0,75м, окна и подокна - не приспособлены.
Мое решение: лестница 3х секционная на высоту 8м, там строим две станции (анкера в стену - один справа над сервисными портами, другой - по центру тяжести блока (примерно) на высоте 0,6м над блоком. ставим кронштейны, раздвигаем в стороны, на верхний анкер таль электрическую простейшую, и поднимаем блок. Потом крюки сводим, блок ставим. таль опускаем на землю (подъем и спуск тали осуществляем талью). Себя любимого - жумарить к анкерам (обоим), лестницу - к анкеру, инструментальную канистру - на анкер.
Создано:
09-05-2009 03:37
Перейти
Звоните.
766-9624.

сделаем.
Образцы работ покажу.
Создано:
18-06-2010 01:02
Перейти
никаких проблем, кроме самсунга 18. Плевок масла с 5метров ему не опасен - стоит отделитель жидкости на компрессоре. Сегодня привез такой кондюк в стационар - после 2х лет работы протерлась резина, обматывающая капиллярку, и капиллярка протерлась об трубку обвязки конденсатора. Никогда такого не видел. Второй 18 кондюк от самсунга за год с заводскими ляпами.
Cообщений в теме: 1
Тема: «как переделать кондиционер с 380 на220» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
18-06-2010 00:56
Перейти
вопрос - моща кондюка. На каком фреоне. Инвертор/ не инвертор. Может, проще компрессор поменять? Еще выход - машинный преобразователь, трехфазный мотор с кондюками, есть описание в инете, но надо будет автоматики сделать - запуск компрессора = запуск машинного преобразователя, 30 сек на выход в режим, потом запуск компрессора.
Создано:
06-09-2011 16:58
Перейти
Доброго всем, сообщество.
Поставщик огорошил, что мелкие рефнеты появятся у него в октябре. Изначально это General Climate GC-MV-FQ01. Может, у кого в неликвидах есть, не обязательно, чтобы GC, пойдут и другие. Готов приехать и поделиться деньгами....

3/8-1/4+1/4
3/8-3/8+1/4 3шт
5/8-1/2+1/2
5/8-5/8+1/2
5/8-5/8+5/8
3/4-5/8+1/2
Сообщения пользователя 1 - 10 из 41
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец | Все
   

 