Можно попробовать вот что: на внешнем блоке отвинчиваем пробки сервисных портов. Перекрываем клапаны (шестигранник 4 или 5). Плоскогубцами аккуратно выплющиваем трубу обратно. Если получилось - клапаны открываем, пробки завинчиваем. (счастье). Если труба - какашка, и ломается - не беда (клапаны перекрыты). Звоним куда-нибудь, приходит дядька с горелкой и баллоном, врезает трубку (под газом) или меняет всю трубку целиком. Насчет "ЛЖ рекомендует чтобы масло не попадало" - да.... "папуасы с отверткой - хобби - вандализм"
Вдогонку вопрос: Азота у меня нет (пока). Есть углекислота в баллонах 10л. Провел лабораторную работу - спаял 3/8 под протоком углекислоты (после редуктора - от сварочника отцепил). Разрезал по бокам. Осмотрел - окалины нет. По поводу влаги: при нормативном вакуумировании я думаю, что влаги там не останется. Рассказывать мне, что влага вступит в реакцию с припоем - это про то, как азот в жидкой фазе польется...
Собственно вопрос: В чем я неправ? почему этой техникой никто не пользуется? Я сомневаюсь, что я тут самый умный...
Монтировал подобное (6 кВт).
разницы нет, куда цеплять. Клапаны везде одинаковые стоят. (см. сервисмануал). Вакуумировать и отрывать - по очереди. Вначале а, потом б, потом с, итд. Как простой одиночный сплит. Рабочее давление проверять в каждом контуре отдельно (см схему в сервисмануале - у каждого порта свой трв стоит). Давление - вещь хитрая. Зависит от температур внутри и снаружи, но от простого сплита никак отличаться не должно. А инвертор - вещь вдвойне хитрая. И заставить его на полный ход молотить, чтобы давление а-ля в простом померить..... Лучше не заморачиваться. По мощности - у Вас - номинал - 4 кВт. Больше - с трудом. Лучше прикинуть тепловой баланс объекта. Квартира - выше крыши ( одновременное тепловыделение маловероятно по всем комнатам, где блоки). А офис или ресторан - как повезет.
так получилось, что вышка - без мазы. Промальп - бюджет ограничен. Мало того - работаю один. Поставлена задача - на высоту 7,5м поднять внешки (9,13). Из окна - никак. Здание 1862 года, стены 0,75м, окна и подокна - не приспособлены.
Мое решение: лестница 3х секционная на высоту 8м, там строим две станции (анкера в стену - один справа над сервисными портами, другой - по центру тяжести блока (примерно) на высоте 0,6м над блоком. ставим кронштейны, раздвигаем в стороны, на верхний анкер таль электрическую простейшую, и поднимаем блок. Потом крюки сводим, блок ставим. таль опускаем на землю (подъем и спуск тали осуществляем талью). Себя любимого - жумарить к анкерам (обоим), лестницу - к анкеру, инструментальную канистру - на анкер.
никаких проблем, кроме самсунга 18. Плевок масла с 5метров ему не опасен - стоит отделитель жидкости на компрессоре. Сегодня привез такой кондюк в стационар - после 2х лет работы протерлась резина, обматывающая капиллярку, и капиллярка протерлась об трубку обвязки конденсатора. Никогда такого не видел. Второй 18 кондюк от самсунга за год с заводскими ляпами.
вопрос - моща кондюка. На каком фреоне. Инвертор/ не инвертор. Может, проще компрессор поменять? Еще выход - машинный преобразователь, трехфазный мотор с кондюками, есть описание в инете, но надо будет автоматики сделать - запуск компрессора = запуск машинного преобразователя, 30 сек на выход в режим, потом запуск компрессора.
Доброго всем, сообщество.
Поставщик огорошил, что мелкие рефнеты появятся у него в октябре. Изначально это General Climate GC-MV-FQ01. Может, у кого в неликвидах есть, не обязательно, чтобы GC, пойдут и другие. Готов приехать и поделиться деньгами....