Daikin 4mxs80e7v3b1 уходит в аварию.. внутренние блоки (4шт.) показывают ошибку UH (наружный внутренний не введен адрес) а на наружном ошибка горит 1,3,4 led
какие будут предложения
CH 04 Water level float switch error - ошибка уровня датчика воды..
но как то странно получаеться запускаеться компрессор начинает работать дренажный насос и не отключаеться (не зависимо от полежение геркона /замкнут-разомкнут/) даже при отключении фишки sn float продолжаеться его работа. Менял геркон и 3 платы эффект один... уходит в ошибку
Заказчик купил б/у кондер вроде все нормально только вот не задача
внутренний блок- карер а наружный лыжа. Все стыканул толька внутренний в ошибку уходит 5 раз мигает пауза потом опять мигает... и так изодня в день грустно как то...