Ситуация такая. Мы проводим реконструкцию текстильного комбината под торговый комплекс. Наш директор экономит буквально на всем и в том числе на вентиляции. Воздуховоды сейчас 800х1100, кондиционеры раньше стояли по 80-100 тыс. м3/час. Уменьшать воздуховоды, не то что делать новые, директор не хочет. Но наши кондиционеры максимум будут 15-20 тыс. м3/час. Протяженность каждого воздуховода по 90м. При таких размерах и объемах воздуха получается скорость в воздуховоде около кондиционера где-то 4-5м/с, а в конце меньше 0,5 м/с. Что будет если оставить все как есть?Я понимаю, что ничего хорошего.Но как понятно это объяснить директору, не перегружая его формулами? И еще вопрос. Директор предложил выход, только не смейтесь, у него нет технического образования, но много логики, что на всей протяженности воздуховода надо воздухораспределители таким образом установить, чтобы вначале они были маленького сечения, а чем дальше от вентилятора, тем больше сечение отверстия. Т.е. типа, чтобы воздух вначале весь не вышел, раз у него маленькая скорость в конце, надо отверстия сделать поменьше вначале, чтобы он весь устремился дальше.Как мне этот бред математически или логически опровергнуть?