Меня больше всего порадовала идея про вытеснение воздуха ацетиленом. Очень хотелось бы узнать от уважаемого автора темы ( если он после этого жив остался), кто его надоумил на такое. Воистину, жизнь удивительнее самых смелых фантазий.
Ну ладно, допустим, ацетиленом Вы вытеснили воздух, а сам ацетилен чем будете вытеснять? Фосгеном или горчичным газом?
Boriska13066 пишет:
НО бывают балоны с трубочкой переворачивать не надо, в общем смотрите упаковку
Да, но будьте внимательны ! Я пару раз сталкивался с таким - 407-й фреон, на баллоне написано - "для жидкости - верхним концом вверх" (т.е. он вроде как с трубкой), а на самом деле никакой там трубки нет и баллон надо переворачивать.
Цитата
air_wave пишет:
правильнее всего забыть заправлять на включенном компрессоре
Бывают исключения.Не всегда можно точно оценить требуемое кол-во фреона для заправки по весу. Просто надо подавать фреон не на всас компрессора, а перед испарителем.
И еще совет - лучшее средство для ускорения заправки фреона - промышленный фен.
А если серьезно, то Вам уважаемые люди ( я не себя имею в виду) терпеливо разжевывают основы технологии монтажа холодильных систем, а Вы упорно не хотите их слушать. Побольше уважения к собеседникам.
Почитайте книги, если слова не верите.
А еще - слышали о такой штуке, как смотровое стекло с индикатором влажности ? Неоднократно лично видел - вакуумируешь, вакуумируешь, а оно все не зеленеет. А прополоскал один-два раза азотом ( может и не особо сухим и чистым, ну уж какой привезли) - и сразу эффект налицо : индикатор зелененький, жизнь прекрасна...
Ну это можно целую тему создать - "борьба офисных работников с кондиционером."
Например такое - внутренний блок над шкафом, а на этом шкафу стоят стоймя папки и полностью загораживают блок. В результате воздух с подачи сразу же отражается в забор. Спрашиваю : "Зачем папки-то?" - "Чтобы не дуло, а то холодно." - "Так может кондиционер выключить?" - "Нет.А то будет жарко!"
Ну а про всякие конструкции из листов ватмана, скотча и прочих офисных стройматериалов и говорить не приходится. Жаль телефон с камерой только недавно купил. :(
Зато усвоил 4-й закон термодинамики - "Если в комнате находится больше одной женщины, то создать в ней комфортный микроклимат невозможно."
Светлая коробка слева о компрессора - это по-моему и есть спид-контроллер. Т.е. запитка внешнего блока - от него.
Zuk, не забудьте обратный клапан перед ресивером - на схеме он обозначен цифрой 12, но назван как-то хитро.
Обогрев картера обязательно.
Про фишку с нагревом/охлаждением масла первый раз слышу - может это все-таки что-то другое?
egor пишет:
...Какое давление(температура) должно быть при замере на обратке, R22, при температуре уличного воздуха 35 град.С.?
Так давление или температура ? Есть такое понятие "перегрев". Манометром вы меряете давление, тут же видите равновесную температуру. А термометром измеряете реальную т-ру трубы. Разница и есть перегрев. Для большинства систем он должен быть 4-8 град.
human пишет:
Не хочешь иметь гемморой, не ставь грибок ваще.
Согласен. Грибки - зло ! Имел несколько объектов, которые начинали нормально работать только после тихого и незаметного откусывания у грибка заправочной трубочки :).
Сообщения пользователя
1 - 10 из 57
Начало | Пред. |
123456
|
След. |
Конец
| Все