короче дело решилось так: компрессор на ТО на остров, 100 л кетайского R-141, новый конденсаторный блок, старый пустили на free cooling, заменили часть фреоновой магистрали, новое масло, фильтра, фреон, пришлось поменять ТРВ (захрясло), под шумок заменили PCO2 на PCO1, сделали ревизию щита и в путь. Две недели - полет нормальный. и обошлось заказчику всего в 0,5 млн
если нет, то надо проверить на внутрянке управление силовое или слаботочное (выдержат ли сигналы управления ток компрессора и вентилятора), если все проходит, можно удалить плату с внешнего и подключить напрямую, либо установить доп реле. Если инвертор, то плату согласования надо шукать.
Нужна помощь в следующем вопросе: есть приточка VTS, с электрическим нагревом, с одним частотником на притоке LG IC5, без рукеператора. Щит управления и частотник обмениваются информацией по modbus-у. Приточка новая, для проверки собрали на базе, на столе, все настроили, все проверили несколько раз работатет. Отдали монтажникам...... Звонят через некоторое время - горит ошибка - нет связи между частотником и щитом. Перековыряли все! нет связи! Вопрос как проверить что померло частотник, либо щит. Интерфейс RS485, протокол Modus. Вроде напряжение на клемах RS485 долдно быть в пределах -6..+6V? Да, может кто поделится программой SaphirScope.
Временный результат - переподключение частотника напрямую без MODBUSa. Неудобно только то, что скорость вентилятора регулируется не со щита, а с частотника. Во вторник придет новый комплект автоматики, придется его замучать... до смерти :)
вскрытие контроллера и частотника (к черту эту гарантию от VTS) и тщательный осмотр выявило некачественное соединение в частотнике платы MODBUS RTU и основной платы (не пропаян планарный разъем), пропайка плюс заливка компаундом проблему сняли.
Все подключение было правильное: Rx к Тх, кабель витая пара экранированная. Кстати, заземление с двух сторон выявило больший размах по амплитуде сигнала и лучшую помехоустойчивость (хотя рекомендуют заземлять только со стороны контроллера). При проверке мультиметром размах сигнала между Rx и Tx - 0,6 - 3,6 вольта постоянки, осцилографом все более красиво!