вероятно, проблема с контролем скорости вращения вентилятора, т.е.
1. либо он действительно не развивает номинальную скорость вращения, например из-за загрязненности крыльчатки, большого сопротивления вращению (подшипник в движке, либо на крыльчатке), неисправного конденсатора
2. неисправна цепь мотора/платы цепи обратной связи (датчик хола и т.д.)
нормальный как минимум из серии
Инвертор CS/CU-E07PKD сплит-система PANASONIC
Инвертор CS/CU-E09PKD сплит-система PANASONIC
Инвертор CS/CU-E12PKD сплит-система PANASONIC
Инвертор CS/CU-E15PKD сплит-система PANASONIC
Инвертор CS/CU-E18PKD сплит-система PANASONIC
Инвертор CS/CU-E24PKD сплит-система PANASONIC
Инвертор CS/CU-E28PKD сплит-система PANASONIC
а в этих у всех датчик отдельно тянется
Сплит-система CS/CU-YW07MKD PANASONIC
Сплит-система CS/CU-YW09MKD PANASONIC
Сплит-система CS/CU-YW12MKD PANASONIC
какой нах тепловой насос, у нас в деревне свет по три раза в неделю выключают... а когда холодно напряжение 180...200 вольт, проще уголь, двора, трение.....
проще как на рисунке....
в любом случае в наших условиях ТН это дополнение к существующей системе отопления, либо в дачных домах, где зимой не живут.
А для решения задачи в ситуации MDS помимо тепловых насосов нужны ещё и средства аккумулирования либо автономной генерации энергии.
ну да использовать генератор для работы теплового насоса...
есть один знакомый, у него на котедже стоит ТН воздух-вода. так вот, с его слов, после -15 надо включать эл. панели, чтобы дома было выше + 18. Да в межсезонье действительно хорошо, только еще и геморой с горячей водой чтобы помыться...
Экономящим на книгах экспертам наверняка будет интересно совершенно бесплатно узнать, что любой НВТН воздух-вода ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБОРУДУЕТСЯ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ. Что делает ненужным использование какх-либо эл. панелей. Поэтому замечание про эл. панели,
просто ниже -15 у него ТН уходит в частую оттайку, затем при понижении уличной температуры (особенно ночью ниже 20) вообще останавливается компрессор, включается вспомогательный нагреватель, но его мощности недостаточно для прогрева помещений. включает панели.
все это, с его слов, не очень удобно. планирует установить последовательно еще электрокотел. Мануал у него не курил, но мощность вспомогательного нагревателя ТОЧНО меньше теплопроизводительности ТН за счёт компрессора.
И если все подробно не описано, не надо утверждать что люди "не в теме".
А по поводу фото, это юмор если что ;) дома у меня просто бесплатный подогрев уличного бассейна.
Если мощности электроподогревателя не хватает, это вопрос не возможностей НВТН, а качества проектирования систем на их основе.
Если же Вы претендуете на то, чтобы быть "в теме", поинтересуйтесь соотношением мощности подогревателя и номинальной теплопроизводительности теплового насоса на любых, доступных примерах.
позвонил, поинтересовался моделькой (модель из принципа не скажу!), расклад такой
1. мощность Электрический
нагревательный элемент (вспомогательный) 9 кВт
2. Отопительная мощность 9-16,0 кВт (инвертор)
и чё?...
в полемику больше вступать не буду, меня не переубедить, т.к. пока ТН без дополнительного теплогенерирующего источника на 100% КОМФОРТНЫЙ режим отопления и водоснабжения не решает. да и денег 16 кВт ТН не три копейки стоит.