Racot (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 2
Тема: «Сомнения в правильности монтажа сплита..., А правильно они его собрали?» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
22-03-2008 17:39
Перейти
Читаю смешно и грустно становиться....
Все нижесказанное только про бытовую серию.
1. С шабашниками понятно за 3 копейки работают. Хотя первый раз вакумный насос я увидал 4-5 лет назад - поначалу глядели как на диковинного зверя и доверяли только самой опытной бригаде :-)). До этого абсолютно все кондеры ставили с продувкой. И насколько мне известно в то время у нас в городе ВСЕ конторы ставили без вакумника. Моему дома 6 лет полет нормальный, правда 4 месяца в году только работает. 3 года назад если на бытовухе вакумник - то контора продвинутая, 2 года назад - если без вакумника - лохи последние, Ну а щас - без вакумника, я так думаю только за 3 копейки работают, или пох...ты полные. На прошлой неделе дырочку мааааленькую например обнаружили во внутряхе - а так бы летом приехали искать - сколько времени сэкономлено в разгар жары????
2. Ну еще не всякий вакумник вакуммирует. У нас китайские возят - им хоть неделю вакуммируй - но об этом я узнал только когда моноваккуметр стал использовать. Кстати китаец потом заклинил на радость мне, после CPS другого не надо.
3. Время вакумирования - за 3 минуты ничего не будет - в идеале минут 40 надо. А вот тут мы поступаем так - в прайсе прописано ваккумирование Х рублей - хочешь плати 40 минут - час ваккумировать буду, нехочешь 15 минут и вперед. Время - деньги, самое смешное - богатые клиенты деньги жмут, а нормальные мужики, которым не в лом в тонкости монтажа вникать после обьяснения и демонстрации моноваккуметра готовы платить. А бывает бабулька какая нить попадется так воще приятно хочется сделать. Перечитал - смешно звучит.

По поводу клиента над душой - у меня позиция такая - мне человек платит деньги, почему бы ему не обьяснить как надо??? Чем больше будет знать конечный потребитель тем меньше будет шабашников - когда делаешь качественно, за копейки не будешь работать.

PS Обидно очень когда платишь большие деньги и получаешь фуфло. за 11 тыр за стандартный монтаж я бы по намеку клиента сутки ваккумировал бы. Зажрались...
Cообщений в теме: 1
Тема: «Сплит в микробусе, Установка сплита в микробус» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
10-03-2008 15:32
Перейти
Цитата
artis пишет:
В свое время ставили сплиты на автобус лунапарка и пассажирский пароход. Хуже всего было с пароходом - крены, дифференты, конденсат льет на голову пассажирам. В итоге мы знали расписание заходов этого парохода на память и бежали его встречать и в очередной раз объясняться с "пациками"-хозяевами посудины.

Наши тоже ставили на речном трамвайчике - прикол оказался в том, что в момент установки теплоход был пришвартован к берегу и стоял под уклоном - наши выставили по уровню, когда отчалил уровень изменился, короче после доработки все равно подтекает поманеньку - но заказчик понимающий попался.
помню еще лет 5 назад мандячили БК старые в локомотив специальный, который пути толи полирует то ли шкурит - короче наждачными дисками по путям водит - так вот в нем жара конская и вокруг на 20 метров искры летят.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Короткая магистраль бытовой сплит-системы, Что показывает практика?» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
10-03-2008 15:19
Перейти
Да ничего не будет! Там же отделитель стоит. Напарник дома в деревне себе поставил через деревянную стену - труб получилось 15 см уже 4 года полет нормальный. Причем какой то китайский помоему генерал климат.
А по полтора метра как уже сказали каждый пятый ставим. А чтоб не журчало надо воду перед монтажем слить из труб и еще говорят вакумить надо ну и заломы само собой.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Установка на этапе ремонта (+)» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
17-03-2008 12:54
Перейти
Лучше позовите мастеров, а то после ремонта есть шанс попасть на вскрытие стен, или залом сделаете - сначала угробите кондер а потом опять вскрытие. Экономии на самостоятельной прокладке - 1 тыс рублей к примеру, а попасть на 10 (а то и больше) легко. Лучше пусть вам штробу нарисуют а вы самостоятельно заштробитесь - вот тут экономия налицо.
ps а где вы 20-24 метра трассы купите???, А чем стену бурить??? Потратьте лучше это время на то в чем вы спец.
Cообщений в теме: 5
Тема: «Вакуумирование системы, Зачем нужен нижний лимит времени откачки?» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
27-03-2008 13:03
Перейти
Цитата
air_wave пишет:
Чтобы не было проблем с влагой, трубки при закладке надо не изолентой и скотчем глушить, а припоем.


По уму надо, но блин азот, сварку..... против рулона изоленты..... Представьте в новостройке тащить азот к примеру на 14 этаж без лифта + горелку............... даже на 3 желания особого нет.
А если оставлять концы на 30 см длинее, спаивать, а при монтаже отрезать - окалина образуется на 10 см от места нагрева - азот не нужен???
и вообще на бытовухе это точно нужно при трассе до 4 метров.

а как вы поступаете когда труба окислилась через 3 года после закладки в штробу - чуть тронь заломаешь. Пружину тоже не всегда наденешь. Или к примеру три года валялась на складе 5\8 стала дубовой - не выкидывать же.
Cообщений в теме: 2
Тема: «Хорошие условия работы монтажников» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
27-03-2008 16:07
Перейти
Цитата
Zuk пишет:
Какие условия необходимы для вас что бы вы: работали без срывов производства

Есть у меня знакомый монтажник - так ему хоть миллион заплати - если он с вечера бухает, то утром работать не может, появиться к обеду - да, работать - нет!!!

Цитата
Zuk пишет:
Вообщем какие условия вам необходимы что бы все было отлично и вам нравилось.

На нынешнем месте я работаю не только из-за нормальной зп, но и за отношения, как в коллективе, так и с работадателем. С предыдущего места были уже посылы на бОльшую зп, но...
Cообщений в теме: 1
Тема: «Медные трубы SANCO (Германия), Медные трубы SANCO (Германия)» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
02-04-2008 14:59
Перейти
Цитата
vad2008 пишет:
это понятно что на вальцовку прийдется потратиться.

Если напостоянно то придется потратиться, а если с десяток вальцовок - куском наждачки оберни и вальцуй.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Помогите выбрать кондиционер» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
04-04-2008 15:21
Перейти
Цитата
pusander пишет:
за последние 2 дня поставил 3 лыжы - две 9-ки и 12-й. на вентиляторы не смотрел, кажется чОрные. кондеи не мои, чужой подряд.

Да в принципе ЛЖ далеко не самые плохие сплиты. Сервис нормальный, если брак то меняють. при том, что 80% из всех бытовых сплитов стоят ЛЖ брака не так уж и много. На моей памяти не запустилось после монтажа 2 штуки за 5 лет. Нравиться у них -внутряху под давлением поставляют-дырку во внутряхе сразу исключаешь. компрессор пару раз горел по причине низкого напряжения - 200 вольт не любят они. Зато сколько их видел с заросшими мхом внутренними блоками (вентилятор как шубой обёрнут) и шубой пуха на наружнем блоке. Мое мнение - действительно народная марка. Если гарантия есть, то брать можно. Своих денег стоит. Но при этом следует понимать, что о супернадежности или функциях типа "умный глаз" речи быть не может.
Есть еще такой нюанс - на ЛЖ много не заработаешь, поэтому профессионалы его недолюбливают.
По поводу черного и белого вентилятора - бывает с одной партии и белый и черный( я про наружку). Раньше говорили про резиновые проставки между кронштейном и наружкой - если круглые шайбы - китай, если родные корея. Сейчас думаю - все это фигня - главное фирменный гарантийник и наличие сервисного центра.
Чисто Китай думаю не стоит..... мое мнение. Оссобенно если завезен из китая и с китайской гарантией. У нас тут такое практикуется. недавно Хаер с дырявой внутряхой был. А раз Самсунг с Китая привезли - в наружнем блоке кроме компрессора из электрики ничего более небыло( четырехходовик забыли, конденсатор, релюхи..)
Cообщений в теме: 2
Тема: «Шипение кондиционера. Нормально ли?» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
13-04-2008 07:16
Перейти
А у вас с гарантией монтаж или только как в гараже дяди Вани - "гарантия до ворот ГСК"???
Зачем вам голову забивать 1\4, капиляркой и заломами. Звоните монтажной организации - озвучивайте проблеммы - пусть либо устраняют, либо демонтируют и возвращают деньги, если не могут устранить. Если косяк самого оборудования (что наврядли), то к торгующей организации.
Создано:
23-04-2008 14:08
Перейти
Если вальцовка нормальная то без герметика все отлично держит, а если плохая... то хоть г.. пластилином намажь - не поможет. А еще иомент затяжки не зря в каждом мануале прописан для каждой трубы, есть сомнения раскошельтесь на динамометрический ключик. А если поучиться охота, то можно на складе старье внутряху и наружку соеденить и под азот, сутки держит - номано.
Видел колпачки трехходовых клапанов на герметике - видать подтавливали.