Доброго дня всем..
Ситуация в следующем: Есть здание 6 этажей офисное . Проектировщик сделал три машины на все здание и разместил их на техэтаже (пол этажа тех пол - офисы). Заказчик хочет что бы машины убрали т.к. освобожденная площадь даст где то 120 м2 (!!) аренда выгодна понимаешь :) Поставте грит локальные машины на каждом этаже, по 2 шт и все, только с рекуператором чтоб они были !? запотолочные (пространства хватает). Проектировщики ни в какую.(все таки переделать много придется.) Заказчик конечно аргументирует - два этажа его а остальные в аренду чтоб удобнее было рассчитываться т и т.д. Организации ведь могут в разное время вселяться и выселяться.
Вопрос: может кто подскажет оптимальную схему или был подобный опыт или еще чего.. (были вариантом VAMы, но КПД с подогревом превращается в 10%)
Да еще может кому интересно будет.
На некоторых объектах уже ставили VAMы. без подогрева вообще :o (до моего прихода ребята делали вещи и покруче :) и вот спрашиваю как? говорят не обмерзает ничего..
эта мысль хороша, мы ее уже рассматривали, самый оптимальный вариант, но.. к заднему фасаду примыкает очень близко жилое здание на 15 этажей :( и СЭС уже и так не очень довольно.
Я подумал может быть появились новые машины с малыми габаритами, но с другой стороны КПД утилизации у малых машин не особо большой.
На этаж по 4200 м3 притока. две машины на этаж вписались бы хорошо
Спасибо. Но без применения рекуператора мы вынуждены будем увеличить мощность котлов и чиллеров. (При расчетах запроектированных ЦК значительно снижена мощность котлов и чиллеров за счет применения рекуператора)
Думаю выбора у нас нет скорее всего оставим схему и немного оптимизируем компановку оборудования в венткамере тем самым уменьшив немного ее площадь.
А вообще вопрос ко всем . Как сейчас решается вопрос проектирования системы ОВ при одном здании и этажах со свободной планировкой и расположением на них в разное время офисов (изменение перегородок и т.д.) ??
Спасибо .. с СЭС тут не договориться дом очень не простой :)
Интересно зарубежем вопрос проектирования при свободной планировке ведь как то решаеться.. у них думаю давно был этот вопрос и они наверняка его решили а ? :)
jetcool пишет:
Не верю я в эти хреновины. Почти по Хазанову - "этого в глаза не видел, но всё равно сволочь-негодяй". Доказывать мне можно до потери пульса, какие они классные - себе бы я их не ставил. Считайте это приближением маразма .
Солидарен... :D
общался с ребятами из Даичи подробно расспрашивал.. говорят нужно по хорошему два эл. калорифера ставить до и после "рекуператора".. спрашиваю а как же КПД да вот понимаешь.. :D