acsolar (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 163
Тема: «Почему в России не используются воздушные тепловые насосы, профессиональные комментарии» в форуме: Pro & Contra
Создано:
18-02-2010 10:17
Перейти
Цитата
human пишет: ...не хочетса прикупить инвертор ZFX?

Обращался, помню, как раз по поводу максимана. Cказали, что возить не будут.
За что, как говорится, купил...

acsolar
Создано:
18-02-2010 10:59
Перейти
Цитата
human пишет: ...А кому он в России нужен, если заявленный нижний предел -5 град?

Я ориентировался по буклетам:
- тому, что указывал и
- http://www.tu.no/multimedia/archive/0...37587a.pdf - Maximan Hyper Inverter SRK/SRC-25ZFX-SA

acsolar
Создано:
18-02-2010 14:00
Перейти
Цитата
human пишет:
Буклеты оставьте менеджерам.
Главное - документация производителя.

Так-то оно так. Но доки как-то менее доступны, а буклеты адресованы потребителям. В последнем там вообще много всякой инфы и выпущен он не производителем, а авторитетным независимым исследовательским центром. А у них ведь не то, что у нас - за базар в любой момент могут предложить и ответить.
Ничего не путаете? :(

acsolar
Создано:
18-02-2010 14:37
Перейти
2 LordN:
Не аргумент пока, конечно, но всё же: http://e-apbe.ru/actions/detail.php?ID=24265
У нас ведь как за что возьмутся...

acsolar
Создано:
18-02-2010 15:17
Перейти
Цитата
human пишет: ...работаю с MHI
Ниче не путаю. Наименование документов я привел.
- Data Book Manual No. '08 • SRK/SRF - DB - 081
- TECHNICAL MANUAL No. ’06 . SRK-T . 051

Спасибо. Особо тронуло: Correction relative to frosting on outdoor heat exchanger during heating.
Но, судя по буквам на конце, кажется, это несколько другие модели? :oops:
В буклете Энергетического Агентства Швеции ведь доже есть SRK35ZD-S/SRC 35ZD-SA - до -20, а есть и SRK/SRC-25ZFX-SA - до -25. всего лишь буква, а какая разница?
Впаяют там какой-нибудь тэн с термостатом и вот уже готово дело - другая буковка... think

acsolar
Создано:
18-02-2010 17:24
Перейти
Цитата
human пишет: ...Не бывает ТН до -25 на одном классическом инверторном компрессоре. Физически не существует...

У mxz/muz-fd_vabh классический? Вопрос
acsolar
Создано:
19-02-2010 09:08
Перейти
Цитата
human пишет: ...нех юзать ниже -15 на тепло и все

Ну, а чего такого сверх магического в этой цифре-то -15?
И причём тут в самом деле япохи? Свою документацию они выпускали и выпускают до -15. То что в последнее время стали появляться исключения, так это респект европейским инженерам. И всякие там буковки на конце у hp как раз и появляются по их рекомендациям после впаивания всякой мишуры под корпус внешнего блока. И то, что результат от этого бывает более, а бывает менее удачный и говорит о поиске оптимума. Бывает придумают сами, а чаще доработают то, что подглядят у америкосов. Как, например: http://www.atek.ru/download/0/38ckc.pdf.

acsolar
P.S.Да, кстати, всё забываю спросить: Вы точно уверены что Ваш SRC запускается без подогрева картера? Они, ведь теперь знаете какие подогревы делать выучились - снаружи прям и не определишь. Хотя бы у того же, как верно тут заметили: SNB-130FGBH
Создано:
19-02-2010 11:43
Перейти
[QUOTE]human пишет: ...Объемная производительность компрессора много больше, чем испаритель может выдать при -25...[/QUOTE]
Жаль, только, что в технической терминологии нет признаков, типа: "много" и "больше" ..." меньше" "недолго"... тем более "будет в глубокой заднице". Хотя, конечно, образно.
[QUOTE]human пишет: ...Нет европейских и ипонских блоков. Физика везде одна...[/QUOTE]
Но болванки - все из Азии.
[QUOTE]human пишет: ...Нету там никакой мишуры...[/QUOTE]
Ну не мишуры, а скажем, дополнительных опций.
[QUOTE]human пишет: ...недолго и при ERR(COP) много меньше заявленной..."
А сколько там заявлено-то?
[QUOTE]human пишет: Только человек без мозга может поверить, что ERR=9 (COP около 2,6) будет при температуре хотя бы -25 град..."
Поскольку таких пока, что не встречалось, будем иметь ввиду на будущее.
QUOTE]human пишет:Конечно без подогрева. На SRC25ZD-S я воткнул вилку в розетку и нажал кнопку "тепло", с уставкой 30 град. И в -20 град инвертор пошел без проблем.[/QUOTE]
А как-же физика...?

И всё ж, мне кажется, Вы где-то недооцениваете свой бренд:
http://www.sahkostarck.fi/doc/esite_m...5zfx-s.pdf

acsolar
Создано:
19-02-2010 13:57
Перейти
Цитата
human пишет: ...Графики производительности для этого есть...

Ну, чо, тогда, как говорится, графики в студию.
Цитата
human пишет: ...На ТН дополнительных опций, позволяющих слехка улучшить COP от -15 до -25, кроме впрыска в спирали еще не придумали.

Вот дался Вам этот СОР. Где и когда тут говорилось: "улучшить СОР"?
...позволяющих ФУНКЦИОНИРОВАТЬ, а не стоять в оттайке или того хуже - с заклиненным вентилятором. И, кстати, в т.ч. и нормально стартовать
А на фиников Вы, прямо скажем, зря. Дорабатывают себе Вашу ипонскую технику, толкают в таких же широтах, жителями которых мы все себя здесь поголовно ощущаем и пользуются в своё благо, пока мы тут ведём диалоги.
Ясно, что пишут спецом и ясно для чего. Но после того, заметьте, как испытают. Вначале писали -25. Потом, почему-то -26 - наверно, чтобы завалить Питер. Затем -28 (видать уже по нашу душу :) ) и теперь уже -30. - По-видимому для того, чтобы раз и навсегда покончить с идиотскими вопросами. Какой при этом Вы скажете СОР? Да ясно никакой, но про СОР до этого тут объясняли только Вы. Поскольку таких температур как ни у них, так, кстати, ни у нас или не бывает вовсе или если и бывают, то настолько редко и кратковременно (я сейчас говорю только за ЕТР), то им пофиг этот самый СОР. Как, кстати и америкосам, которые и диаграмму для своего 38YCC приводят только до -20С. И по идее, должно быть пофиг для любого нормального обсуждения. Про СОР, кому так интересно, всё сказано на: http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pump .
Единственным критерием для ВТН является никакой ни СОР и ни ещё какие там заумные параметры, а только лишь надёжность: а) самой машины и б) если так образно - того, кто её установит.

acsolar
Создано:
19-02-2010 17:00
Перейти
Цитата
human пишет: ...Ну здрасти приехали. Весь интернет завален рекламой...

Стоп для сравнения технических особенностей брендов можно открыть другую ветку. Здесь не об этом. Здесь: "Почему...". Тем более, что Вы вступили в беседу как раз с доводом, что у нас-то всё работает и подтвердили в дальнейшем, что всё будет работать и при температурах и ниже - ну, как у тех же фиников...
Потом куда-то всё скатилось на меряние брендами. Улавливаете разницу? :)
Пугаете народ да и только gf А финики тем временем знай себе Пилите, Шура, пилите... . Или считаете пусть их разоряются пальцы
Ведь про 0,3 Вы имели ввиду, что это не СОР, а 0,3 от номинального СОР, который сам по себе не меньше 4-х, что в итоге даёт около полторашки, что для таких параметров не так уж кисло. think