очень надо описание на hiromatic evolution на русском. на англ есть. никак не могу найти :cry: всё где можно просмотрел. а по ссылке, которую они дают ничего нет толкового. заранее благодарен :)
starter пишет:
контроллер microface или powerface?
точно сказать не могу, т.к. недавно столкнулся с emersonом :oops: на английском мануале написано: icom control ev application version ev1.60.064-lx or higher
спасибо :) как таковых вопросов нет. стоит два блока в серверной. иногда пар(туман) выбрасывает :sor не встречались с таким? а с остальным всё впоряде :) просто хочу разобраться что к чему и как. ок, буду ждать.
Цитата
starter пишет:
причём здесь еволюшн
сам не пойму. что было при нём, тем и руководствуюсь. похоже это монтажники оставили. говорят, что там было описание и на русском, но оно куда-то бесследно исчезло :( стоит на одном из блоков графический цветной дисплей 10 на 10 см, и ещё в каждом блоке по digits display (там 3 кнопки и маленький чёрно-белый экранчик) :?:
Думаю нет смысла начинать новую тему, т.к. столкнулся с похожей проблемой. Помогите пожалуйста разобраться.Сначала тоже температура приточки сильно колебалась, заменили контроллер стало колебаться в пределах 1 градуса, но когда температура на улице -10 начинает срабатывать защита разморозки каллорифера при температуре приточного воздуха +10 град. Приточная установка на 24000 кубов.Вода горячая из города. клапан трёхходовый. Теплообменник двухрядный. Если открыть байпас в обход клапана то защита не срабатывает но начинает расти температура приточки, значит температуры теплоносителя и теплообменника хватает. Не могу понять зачем смонтирована труба регулировачным краном параллельно байпасу и выставлен он на 1.:sor При температуре на улице -1 теплосъём с каллорифера составляет 12-15 градусов. Сам думаю на автоматику, не могу понять чем управляется привод 3-х клапана. Из наблюдений видно что он тормозит, слишком большая инерционность.
exelente пишет:
Наблюдаемая температура прямой воды, давление прямой и обратной воды до смесительного узла
при температуре на улице -1 град температура прямой воды 80 град (подаваемой с города), вх в теплообменник 43 град, вых из теплообменника 30 град, вых в город 40 град, давление на вх 5.3 вых 3.2
Цитата
exelente пишет:
Опишите конструкцию смесительного узла или лучше примерно нарисуйте его и выложите
Клапан трёхходовый DN 32 PN16 привод regin и контроллер этой же фирмы
Кстати клапан 3-х недавно меняли раньше стоял str 40/27
Вся обвязка сделана из 42-й трубы
Остальных данных у меня нет, к сожалению
Цитата
air_wave пишет:
пригласите специалиста на объект и источник проблем будет найден
2 air_wave в том-то и весь вопрос что там уже стока спецов побывало и что толку: один приехал-поменял контроллер, другой-клапан трёхходовый, сейчас один говорит надо датчик заморозки посмотреть........... а этой проблеме уже не много не мало 4 года. если Вы можете помочь в зтом или есть на примете кто-с удовольствием пригласим и вознаградим.
exelente пишет:
На объекте есть ограничение на температуру обратной воды?
Думаю да. Если я не ошибаюсь это везде есть, когда вода подаётся с города. В данном случае стоит гребёнка на которую приходит вода и гребёнка обратки. С этой гребёнки вода подаётся к нескольким вентустановкам и на батарей и т.п. Естественно этой водой пользуется не тока эта организация но и другие.