dmb84 (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 35
Тема: «книги Патрика Котзаогланиана, Пособие для ремонтника. Справочное руководство...» в форуме: Классики и Современники
Создано:
21-03-2008 23:43
Перейти
а в электронном виде издание 2007 ещё не встречается??? :oops:
Cообщений в теме: 12
Тема: «Hiross» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
11-05-2008 23:45
Перейти
help очень надо описание на hiromatic evolution на русском. на англ есть. никак не могу найти :cry: всё где можно просмотрел. а по ссылке, которую они дают ничего нет толкового. заранее благодарен :)
Создано:
12-05-2008 22:05
Перейти
прецизионник.
Цитата
starter пишет:
контроллер microface или powerface?

точно сказать не могу, т.к. недавно столкнулся с emersonом :oops: на английском мануале написано: icom control ev application version ev1.60.064-lx or higher

dmborisov@list.ru
огромное Вам спасибо :)
Создано:
12-05-2008 23:41
Перейти
спасибо :) как таковых вопросов нет. стоит два блока в серверной. иногда пар(туман) выбрасывает :sor не встречались с таким? а с остальным всё впоряде :) просто хочу разобраться что к чему и как. ок, буду ждать.
Цитата
starter пишет:
причём здесь еволюшн

сам не пойму. что было при нём, тем и руководствуюсь. похоже это монтажники оставили. говорят, что там было описание и на русском, но оно куда-то бесследно исчезло :( стоит на одном из блоков графический цветной дисплей 10 на 10 см, и ещё в каждом блоке по digits display (там 3 кнопки и маленький чёрно-белый экранчик) :?:
Создано:
13-05-2008 21:51
Перейти
спасибо)))
да........про бачки я уже наслышан :(
Цитата
starter пишет:
какое доп оборудование установлено на трассе


Цитата
starter пишет:
регулятор давления конденсации,скорости вращения вентилятора?)
есть такое :)


Цитата
starter пишет:
пароль не сообщают
а потом скажут???
Цитата
starter пишет:
уменьшите производительность увлажнителя или снизьте уставку влажности
ок. попробую.
Cообщений в теме: 52
Тема: «Проблема с управлением приточной установкой, не стабилизируется температура приточного воздуха» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
17-01-2009 20:08
Перейти
Думаю нет смысла начинать новую тему, т.к. столкнулся с похожей проблемой. Помогите пожалуйста разобраться.Сначала тоже температура приточки сильно колебалась, заменили контроллер стало колебаться в пределах 1 градуса, но когда температура на улице -10 начинает срабатывать защита разморозки каллорифера при температуре приточного воздуха +10 град. Приточная установка на 24000 кубов.Вода горячая из города. клапан трёхходовый. Теплообменник двухрядный. Если открыть байпас в обход клапана то защита не срабатывает но начинает расти температура приточки, значит температуры теплоносителя и теплообменника хватает. Не могу понять зачем смонтирована труба регулировачным краном параллельно байпасу и выставлен он на 1.:sor При температуре на улице -1 теплосъём с каллорифера составляет 12-15 градусов. Сам думаю на автоматику, не могу понять чем управляется привод 3-х клапана. Из наблюдений видно что он тормозит, слишком большая инерционность.
Создано:
17-01-2009 23:10
Перейти
Цитата
exelente пишет:
Требуемая температура

21 град. в помещении
Цитата
exelente пишет:
Наблюдаемая температура прямой воды, давление прямой и обратной воды до смесительного узла

при температуре на улице -1 град температура прямой воды 80 град (подаваемой с города), вх в теплообменник 43 град, вых из теплообменника 30 град, вых в город 40 град, давление на вх 5.3 вых 3.2
Цитата
exelente пишет:
Опишите конструкцию смесительного узла или лучше примерно нарисуйте его и выложите

Рисунок
Клапан трёхходовый DN 32 PN16 привод regin и контроллер этой же фирмы
Кстати клапан 3-х недавно меняли раньше стоял str 40/27
Вся обвязка сделана из 42-й трубы
Остальных данных у меня нет, к сожалению
Цитата
air_wave пишет:
пригласите специалиста на объект и источник проблем будет найден

2 air_wave в том-то и весь вопрос что там уже стока спецов побывало и что толку: один приехал-поменял контроллер, другой-клапан трёхходовый, сейчас один говорит надо датчик заморозки посмотреть........... а этой проблеме уже не много не мало 4 года. если Вы можете помочь в зтом или есть на примете кто-с удовольствием пригласим и вознаградим.
Создано:
18-01-2009 10:32
Перейти
2 exelente Спасибо!
Цитата
exelente пишет:
А найти все таки данные придется.

Буду искать.
Цитата
exelente пишет:
Установка то хоть чья?

Италия Sital klima CTS11
Цитата
exelente пишет:
Контроллер Corigo или Optigo или ...?

Corigo
Цитата
exelente пишет:
вы в Питере

В Москве

Создано:
18-01-2009 16:42
Перейти
Цитата
exelente пишет:
На объекте есть ограничение на температуру обратной воды?

Думаю да. Если я не ошибаюсь это везде есть, когда вода подаётся с города. В данном случае стоит гребёнка на которую приходит вода и гребёнка обратки. С этой гребёнки вода подаётся к нескольким вентустановкам и на батарей и т.п. Естественно этой водой пользуется не тока эта организация но и другие.
Создано:
18-01-2009 23:11
Перейти
Цитата
exelente пишет:
а так как давление большое и закрыться ему до конца трудно

встречал похожее на обвязках с двухходовыми, но проблема была в другом - клапан смонтировали не правильно. Приводу не хватало сил закрыть его.