На форум захожу редко. Последний раз был в 2011 году и еще тогда на этом форуме вычитал мысль о "рейтинге кондиционеров" по брендам. Идея была та, что кому что надо продавать, тот то и хвалит. Я решил использовать эту идею но наоборот - собрать подлинную статистику и продавать то что людям нравится. Поэтому при создании сайта поставил задачу, чтоб каждый посетитель один раз мог отдать свой голос тому или иному бренду сплит-систем. Эти данные ни от кого не скрыываются. результаты удивительны (поверьте никаких подтасовок не делается, мне эта информация нужна правдивая, чтоб понять на рекламе каких брендов сосредоточить бюджет). Если кому интересно - смотрите, можете сами проголосовать. если оставите мнение почему именно так проголосовали - признателен буду. Самое интересное - это место Самсунга, ну ЛЖ ещё куда ни шло , терпимая аппаратура, а с самсунгом конечно интересно вот понять бы мотивировку кто одавал ему свой голос?
не мог удержаться , прочитал всё по диагонали, очень прислушиваюсь к фразе Виктора Суворова "кошкин никогда на конструировал тнки№. поэтому и создал Т-34. Пророка нет в отеестве своем, но и в других отчесвах не густо, это я к тому, что , когда догматы вложены-трудно сделать прорыв
Бытовые сплит системы, полупромышленные (кассетные, потолочные, колонные) кондиционеры, вентиляция в г.Ростове-на-Дону.Качественный монтаж сплит-систем. http://www.2211687.ru
Я в ужасе, взял запаять трубку на внутреннем блоке LG LS-L1261H1. Так как монтажем занимаюсь недавно,то решил хоть поверхностно разобраться в электрике внутреннего блока. Все работало, снимал данные- какие напряжения на разъемах платы, на датчиках и т.д.Потом взял 5 вольт с датчиков и чтоб повернуть жалюзи подал на них, все работало, а потом заморгала (1 раз) лампочка и с тех пор моргает всегда когда включаешь в розетку( при подсоединении загоралась и горела постоянно), через 7- секунд щелкает какое-то реле и отключается турбинка (она по ощущениям даже не расскручивается до полных оборотов) и загорается лампочка охлаждение/осушение а лампочка питания моргает.я предполагал на обрыв или сжег датчик,но Сопротивление датчиков то-же что и вначале 3 Ом на воздухе и 6 Ом фрионе.Ток 5вольт надасчики подается. Жалюзи остаются в открытом положении(пульт я не брвл поэтому оперирую ползунковым 3-х ходовым переключателем), при перемещении переключателя вниз и потом вверх пикает но турбинка не запускается, жалюзи срабатывают нормально, а при отключени от розетки слышен щелчок реле,при включении все вновь лампочка питания моргает, жалюзи открываются, турбинка начинает расскручиваться, потом щелчок реле,загорается 4-я лампочка турбинка останавливается. Что делать как искать поломку.и на какую сумму я приобрел знаний.
Бытовые сплит системы, полупромышленные (кассетные, потолочные, колонные) кондиционеры, вентиляция в г.Ростове-на-Дону.Качественный монтаж сплит-систем. http://www.2211687.ru
Смонтировали новый сплит самсунг AQ09.неделю идеально работал (может и не идеально, ноклиенты довольны).потом жалоба-течет вода из внутреннего блока.Монтажники приехали,собрали в наружнем фрион,вакуумировали,опресовка азотом,утечек нет, открыли краны, работает,обмерзание всасывания и фрион из баллона не берёт.сплит не работает.Приехал,всё спустили,вакуумирование опресовка,заправка(немного в жидкой при неработающем,потом газом дозаправлял когда работает.Весов нет поэтому по силе тока и по давлению и контроль перегрева по конденсатору наружнего).вышли на параметры(показалось много он фриона берет пока фильтр не начал оттаивать-было подозрение на забитую капилярку,поэтому открыли крышку наружнего и смотрел откуда будет идти обмерзание. результат-сила тока 4,3-4,5А(по шильдику номинал-4максимальная сила тока-5А,давление всасывания-4,6, температура воздуха на улице-27 градусов,температура трубки всаса(замер электронным термометром датчик под флекс) 12,2 градуса(т.е. перегрев-7 градусов) температура нагнетания (трубки,методика замера аналогична ) 25 град.Трубка всаса-в капельках конденсата- в общем всё отлично ,но он не холодит температура воздуха на входе в испаритель-27 градусов,влажностьв помещении 40%, температура на выходе -20,6.
трассу разрезал флекс почти по всей дине-ни единого залома,отдвинул от стены внутренний блок,осмотрел трубки(особенно паук) ничего криминального или необычного-прицепиться не к чему.Переключил на тепло- давление идет к 25-28 Бар,сила тока к 11А (дальше не проверял-выключил).Есть подозрения что фриона много, но если скинуть-будет обмерзание. Монтаж сделала опытная бригада и косяков они обычно не делают. Может у кого был аналогичный случай? на что ещё можно посмотреть? есть подозрения на забитый фильтр-осушитель и как это проверить. Очень прошу поделитесь своими мыслями.
поток воздуха из внутреннего нормальный (проверял рукой , без анемометра).
при работе н а холод верхние трубки конденсатора горячие,ниже теплые,внизу нормальные(по ощущениям 38-42 градуса).
Бытовые сплит системы, полупромышленные (кассетные, потолочные, колонные) кондиционеры, вентиляция в г.Ростове-на-Дону.Качественный монтаж сплит-систем. http://www.2211687.ru
air_wave пишет:
все наоборот...
сначала прессуем потом вакуумируем
Именно для того чтобы быть уверенным, что в системе отсутствует влага,которая может замерзнуть в капилярке(допустим она туда попала в результате разложения масла,либо хладогент с завода был непоняттный и т.д. в общем не важно как она теоретически могла попасть,) так вот чтоб быть уверенным что её там до опресовки нет и вакуумируем, а иначе при 18 бар влага перейдет в лёд, ну может на в лёд но сконденсируется
Цитата
air_wave пишет:
7 град - это мало
странно, я считал что перегрев в пределах5-8 градусов это нормально, если взять таблицы выложенные на этом форуме, там идет учет влажность(берем данные по влажному термометру на всасе в внутренний блок,температуру на всасе наружний по сухому,смотрим по таблицам-тоже 8,5 град перегрев)
Цитата
Nikkar пишет:
при засорение осушителя при запуске давление нарастает медленно или с толчками
вот это нужная инофрмация , запишу, но тут поднимается(вернее опускается от давления на неработающем к нормальному давлению стабильно, сильно внимания не обращал, но так-же как и на других сплитах.
Цитата
air_wave пишет:
Значит хреон кипит только в 50% объеме испарителя, чем остальной объем занят, подумайте сами.
вот тут и засада. я на испарителе каждую трубку чуть не яхыком пробовал (более термочувсвительность высокая чем у пальцев) так вот они все СЛЕГКА ХОЛОДНЫЕ. поэтому и дует 20 градусов.если-бы работала хоть 50 процентов .
Бытовые сплит системы, полупромышленные (кассетные, потолочные, колонные) кондиционеры, вентиляция в г.Ростове-на-Дону.Качественный монтаж сплит-систем. http://www.2211687.ru
air_wave пишет:
Какие трубочки трогали?
Испаритель имеет два и более контуров, вход и выход
все трубки трогал на испарителе,-самое интересное, что вода конденсируется на гайке соединение трассы с испарителем.остальные сухие. Паук(на входе в спаритель трубка разделяется на 3 части при помощи "ПАУКА" слегка прохладный (осматривал его придирчиво так как предполагал. что при пайке на заводе там кусочек припоя мог остаться и поэтому нет циркуляции) кстати, монтажники в первый приезд отсоединяли трассу от наружнего блока, подсоединяли через станцию на магистраль высокого давления азот, давали давление, так сказали что заткнуть пальцем толстую (всас) трубу не могли-азот циркулирует через внутренний блок нормально, пробок вроде нет.
Бытовые сплит системы, полупромышленные (кассетные, потолочные, колонные) кондиционеры, вентиляция в г.Ростове-на-Дону.Качественный монтаж сплит-систем. http://www.2211687.ru
подскажите как меняется капилярка. Нельзя её продавить как в холодильниках гидропрессом?
при замене если присутствуетпайка, то и под азотом останется окалина-она ведь вновь забьёт капилярку?
Бытовые сплит системы, полупромышленные (кассетные, потолочные, колонные) кондиционеры, вентиляция в г.Ростове-на-Дону.Качественный монтаж сплит-систем. http://www.2211687.ru
проблема не в количестве фриона, предположим пусть его там будет мало, но начать (с обмерзаниями внутреннего блока и т.д. ) работать сплит должен, должны трубки испарителя и при малом объеме фриона начать охлаждаться. А у меня они не охлаждаются ни при большом, ни при малом объёме и соответственно давлении.
Бытовые сплит системы, полупромышленные (кассетные, потолочные, колонные) кондиционеры, вентиляция в г.Ростове-на-Дону.Качественный монтаж сплит-систем. http://www.2211687.ru
на мой взгляд нормальная работа сплита- разница на входе и выходе внутреннего блока-15 градусов. И ещё посмотри-не проворачивается-ли турбина внутреннего блока на шлице(бывает если не затянут винт)-тогда теплосъем маленький.
По поводу балу-таже проблемау заказчика в магазине была -не знаю,монтажники его вечер перебирали,я координировал но на месте не был, в общем помню только приказал сливную трубку отсоединить и сделать посильней наклон в сторону слива, запустили.всё нормально.предложил заказчику чтоб сделать перекладку дренажки(поставили гофру и за панелями она возможно где-то провисла, но он сказал что ведра под сплитом достаточно. Ещё сильно тек потолочник в банке- плевался на метр-при вскрытии испаритель былво льду.
написал и вспомнил ребята мне звонили и сказали они убрали от испареителя какую-то резиновую прокладку, вот тогда и прекратилось. 8-909-411-38-37 бригадир андрей он и делал
Бытовые сплит системы, полупромышленные (кассетные, потолочные, колонные) кондиционеры, вентиляция в г.Ростове-на-Дону.Качественный монтаж сплит-систем. http://www.2211687.ru
читаешь и аж слюной захлёбываешься. Что касается юга-и работы здесь- вот сайт срасценками на работы, в жизни приходится делать ещё дешевле. www.2211687.ru
Бытовые сплит системы, полупромышленные (кассетные, потолочные, колонные) кондиционеры, вентиляция в г.Ростове-на-Дону.Качественный монтаж сплит-систем. http://www.2211687.ru