-вымеряю толщину ножек блока.
-на кронштейнах креплю винты 'вниз головой' по толщине ножек
-размечаю под окном дырки для кронштейнов
-сверлю, как правило, 3 дырки: 2 на тяжелую сторону, 1 - на легкую
-креплю (не до конца) кронштейны
-подметаю пол в комнате и БОСИКОМ беру блок, выношу его за окно, ставлю на кронштейны
-попадаю на все точащие вверх винты
-накидываю шайбы, гайки на ближние ножки, креплю
-ЛЕЖА, держась за перемычку окна, накидываю шайбы и гайки на дальние винты, креплю (очень удобно, не нужно подлазить под низ кронштейна!!!)
-праздную победу глотками холодной минералки
В пустотелом кирпиче сверлю отверстие 14мм. Вставляю дюбель, соответственно, 14мм*80, забиваю в него зубочистки (для уплотнения), а туда трещеткой вворачиваю шуруп 10мм диаметром*80мм. На двух шурупах держется все. Нормально. Ничего не покосилось, не обвалилось.
Течет конденсат из 12й мидеи, но не дренаж виноват: проверил дренаж, трубка целая, перепад высот между ванной и сливом достаточный.
А вода прямо-таки ХЛЫЩЕТ из теплоизоляции (который перед испарителем).
Что посоветуете? Думаю, убрать заводскую изоляцию, и одеть отдельно на каждую трубку флекс до самого теплообменника...
Может ли что-либо быть в месте сочленения испарителя и корпуса блока?