Квартира 75 метров.
После установки пластиковых окон необходимо поставить систему вентиляции и кондиционирования. Родная система вытяжки практически не функионирует, т.к. последний этаж, а на тех этаже шахты разгерметизированы.
Пока думал выбрать канальник на 7квт, подогреватель уличного воздуха, воздух подавать в комнаты, забирать из холла. какое-то количество воздуха рециркулировать на вход канальника. "Родную" вытяжку проложить новыми воздуховодами и поставить вентиляторы.
Еще смотрел в сторону монобочных систем и в сторону рекуператоров.
Но как то все не бюджетно получается, а рекуператоров в комплекте с охладителем вообще найти не смог ?
Из плюсов
- последний этаж, есть доступ на техэтаж - теплый чердак с прямой крышей, там есть все коммуникации, выходы шахт, канализация для дренажа, выхода на крышу.
Из минусов
- квартира отремонтирована и воздуховоды нужно вести по техэтажу с проходом плит перекрытия. Частично мождно использовать существующие короба и примыкающие к ним стены.
Хочется найти оптимальный вариант по цене-качество.
Может кто фирму посоветует, которая имеет опыт установки подобных систем ?
Sotnik Pajero пишет:
себе сделал так: приточно-вытяжная вентиляция из расчёта сан. нормы 60 куб.м.\час + сплиты над дверями.
== как приточка реализована ? Откуда берется воздух, как подготавливается ?
Куда и как выдувается ?
Сплиты я не хотел вешать, т.к. с моей точки зрения сильно портит интерьер, гудит, да и ассоциации нездоровые с офисом.
Цитата
Sotnik Pajero пишет:
На квартиру 106 кв.м. подают 200 кубов свежего воздуха, который вдобавок ещё и смешивается в канальнике с вытяжным.
== может 2000 кубов ? На такую канальник нужен 10-12 квт, а они меньше 2000 кубов не прокачивают вроде (точно не знаю, на мои 7квт обычно канальники на 1200кубов)
А вот рециркулировать воздух из санузла это сильно %-)
bsv пишет:
1 - большие габариты воздуховодов. Тем более что не нужно забывать, что появляются рециркуляционные воздуховоды к каждой комнате.
== Я думал один 320 поставить в коридоре, в купе с санузловой и кухонной вытяжкой должно быть достаточно с запасом.
Цитата
bsv пишет:
2 - шум от канальника все таки приличный. Можно погасить шумоглушителем (как на подаче, так и на рециркуляции), но остается шум от корпуса.
== есть тихие канальники, тем более планирую его ставить вне квартиры.
У меня у знакомого Дайкин стоит под подвесным потолком в санузле. Шума в комнатах нет вообще. А вот сплиты шумят очень прилично.
Цитата
bsv пишет:
3 - неравномерность охлаждения помещений. Окна смотрят на две стороны, значит сначала солнышко с одной стороны, потом с другой. А регилирование холода по ОДНОМУ датчику на рециркуляции.
== теоретически можно поставить регулируемые заслонки, но думаю это лишнее, т.к. для меня основная задача защита от уличного шума при приемлемом качестве воздуха в квартире.
Цитата
bsv пишет:
4 - в режиме на тепло нужно будет лазить по каждой решетке и поворачивать жалюзи вниз.
не понял зачем ? При подаче 300 кубов на комнату, она вся будет прокачиваться и кмк тепловыми потоками можно просто пренебречь. Может я и ошибаюсь...
Думал я про моноблок, но хотел найти, чтобы еще и охлаждал он, а если еще с рекуператором то вообще то что нужно.
Что то подобное делает BB-consulting, но смущает отечственное производство...