algo7777 пишет:
для тебя конечно не секрет, что роторы Свегона не будут работать при -40 без уменьшения производительности приточного вентилятора. так почему же не все заказчики, с которыми вы проводите беседы об этом знают?
Хорошо =). Я не по наслышке знаком с методиками подбора рекуператора и способами защиты от замерзания. Функции автоматики Свегона мне знакомы, хотя к оборудованию этого уважаемого мной производителя я не имею отношения (это к тому, что я не являюсь заинтересованным лицом :dollar ).
Так вот, утверждение о том, что "роторы Свегона не будут работать при -40 без уменьшения производительности приточного вентилятора" не кажется мне бесспорным. Если Вы имели в виду функцию их автоматики по снижению расхода (т.н. функция КОМПЕНС ОБЪЕМ), то она не имеет прямого отношения к защите ротора и является настраиваемой, ее можно и выключить. Что касается роторов Свегона, то там разные серии, и только одна разновидность (кажется RECOnomic называется) чем-то отличается от других производителей. Смею утверждать, что все зависит от многих факторов, в одних условиях ротор обмерзнет и при -10, в других и -40 не граница. В основном правильный подбор не зависит от марки оборудования, решает искусство проектировщика и точность/достоверность программы подбора.
Так что повторюсь: Загляните для начала сюда и сюда, схолластикой нынче и так есть кому заняться.
То SAG: Без претензий к Вам,
Ваш рассказ конечно вызывает огромное уважение к этой замечательной семье Вегеров и их продукции, но хотелось бы видеть больше общедоступной информации технического характера, чтобы можно было составить собственное мнение. Или такова политика фирмы?