Zorro77 пишет:
Подскажите, пожалуйста, где можно ознакомиться с описанием всех возможных ошибок/неисправностей Chigo и видах их индицикации.
У поставщика данной продукции! :)
У него имеются большие, толстые книжки (мануалы), которыми он не всегда с охоткой делится.
А остальное - опыт и метод проб и ошибок!!! :cry:
P.S. Кое-какие ошибочки выкладывались на этом форуме (поиск рулит).
Поделюсь и своим "опытом".
Кафе-Самсунг 24-приехал на обслуживание....
Животинка пыталась пролезть в момент старта компрессора.
Потом решила "сдаться" типа "лыпы вверх"!
Так и осталась!
Работать было жудко неприятно.
(фото телефоном+фонарик)
lotos1 пишет:
Не издает звуков . Замерить оказалось нечем, к сожалению.
Специалист на выезде (объекте) без приборов (консоли и т.д.)- извините "любитель!!!
Цитата
AII пишет:
Из за влаги в системе на капиллярке идет прихват и отсюда вакуум, затем компрессор по тепловухе отключается. Через 10 мин лед тает давление растет.
Согласен на 100%.
Цитата
lotos1 пишет:
Система около месяца проработала стабильно, только потом возникли проблемы.
Из-за перетяжки или дефекта гайки, могла произойти трещина. Фреон ушел, пары остались-поэтому запускаешь-вакум, выключаешь-малое, но давление!
Ищите утечку или влагу в системе!
Очень хотелось бы знать, диагноз по поводу датчика комнатной температуры подтвердился :?:
У меня сейчас возникла аналогичная проблема с моделью SH09ZWH (судя по каталогу почти идентичные модели).
Может быть кто-то точно знает в чем может быть проблема, я так понимаю, что эти модели ошибки индикаторами не выдают. Тогда как можно понять проблему?
Ребята, поделитесь своими соображеними. На днях, забираю у поставщика кассеты LG 32 и48, а директор у меня спрашивает: "А вы 54 ставили?", я говорю "Да", а он: "А защиту от перефазировки ставили, а то оказывается, что именно на 54 ее нет!!!" У него один клиент на объекте поставил десяток 54 кассет и попал по самое "немогу".
Я честно говоря в жаркую страду не обратил внимание на эти тонкости. А теперь очень даже задумался!!!
Но maxsbor на фото показывает, что на 54 стоит защита! :sor Но на сколько она эффективна? Если же нет, то как с этим бороться?!
Мы сталкивались с перефазировкой на "Carrier", но он просто "мычит" и не запускается, поменяли фазы и все нормально.
А с лыжей говорят все намного хуже, если не сказать, что полный "капец".
Очень нужна плата внутреннего блока, на канальник Fuji Electric!
Все что имею от этого блока прилагаю:
Я понимаю, что братьям с Украины помочь может быть и проблематично, но если у кого нибуть имеется такая плата, предложите, а я подумаю как забрать (варианты всегда есть)!
shattle, с уважением отношусь к вашей затее, но по моему вам проще найти б/у наружные блоки от любых сплитов и срастить их с вашими внутряшками (дешевле и быстрее!)
И еще, вы зря высказываетесь с нападками в сторону Alex2001
Цитата
Alex2001 пишет:
но я же не это спрашивал. Алекс, Вы же понимаете, что за цель я поставил и о чем говорю. Разве у 10-ки производительность 2,3 кВт? А у меня еще и 25-ка есть.
Если бы вы плотнее сталкивались со сплитами, то знали бы, что 10 (как вы ее обзываете) не намного отличается по мощности от так называемой 9 (9000 ВTU), а если учесть, что некоторые китайцы завышают производительность, то на самом деле, мощность вашей 10 будет меньше чем 2.3 кВт!
И второе, ваша 25-ка это не что иное как "китайская" маркировка 09 (9000 ВTU; 2.3кВт), например KFR-25G :)
Судя по ошибке , это скорее всего KFR-66GW и выше.
Е7- означает отсутствие связи между платами наружного и внутреннего блоков:
1) проверить (прозвонить) кабель управления (может мышка потрудилась :D )
2) проверить клемы ( :o )
3) фишки на платах (может китайцы недовтыкнули ;) )
4) наличие трещин на платах (может наши безрукие грузчики уронили :evil: ) т.д.