DDAVID пишет:
Где и какие лампочки мигают? Внутри или снаружи? Цитата 1979web пишет:
Спрашиваю про внешний блок из-за того,что есть ли смысл заказывать леса или вышку и платить людям Прочитай код ошибки, 01-07 ошибка внутри, 21-73 внешняя. Ошибка что внутри, то и снаружи (мигание), то есть если внутри показывает 24, значит ей давление не нравится.Дай почту если нужен мануал, правда он на англииском, на русском просто нет
На внутреннем блоке мигают два раза красный и три раза зелёный.Почта webyura2@rambler.ru Спасибо.
Господа на объекте установлен старый LG модель LT-D5480HA 54000 БТУ.При подаче сигнала с внутреннего блока компрессор работает, а вот вентиляторы молчат затем компрессор вырубается по перегреву.До блока высоковато каждый раз леса не закажешь очень хотел обсудить эту тему,что там внутри на плате хоть есть я с лужами мало знаком?Что сгорело или просто защита какая-то есть с кнопкой.Спасибо всем кто откликнулся.
BIS пишет:
Если блок работает только на охлаждение или на обогрев до 0 град., то отключить плату разморозки (D.P C TH), перемкнув белый и желтый провода. Маловероятно, чтобы ДВА двигателя одновременно вышли из строя.
Блок тепло-холод такие модели вроде стандарт.Или я не понял о чём разговор?
BIS пишет:
Если блок работает только на охлаждение или на обогрев до 0 град., то отключить плату разморозки (D.P C TH), перемкнув белый и желтый провода. Маловероятно, чтобы ДВА двигателя одновременно вышли из строя.
Плата разморозки? Подскажи что за буквы и для чего?