Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой:
есть наружный блок MHI SRK40HA.
работает минут 25 и останавливается по ошибке: лампочка Timer мигает 5 раз ---> неисправность во внешнем блоке;
заправка фреона в норме, давление испарения 4,5 бар;
перегрев тоже в порядке,
давление конденсации замерить не удается, т.к. отсутствует клапан Шредера,
температура трубки после конденсатора 32 град,
температура компрессора 58 град,
сопротивление обмоток вроде в норме, замыкания нет,
конденсатор тоже рабочий,
есть подозрения что неисправен датчик защиты компрессора,
но найти его не удалось, из компрессора выходит только три контакта (C, S, R), и дальше провода идут на клеммную коробку.
Вопрос: может в этой модели датчик встроен в компрессор или все таки отдельно где-то должен быть? и какие еще причины могут вызывать эту ошибку?
наверно уже и сами полечимся :D
там не открытый, а закрытый перелом....
хитрецы пользователи вроде датчик температуры внутреннего блока вытянули и заменили простым сопротивлением,
вот через 25 минут работы и вырубается блок, думая что температура так и не опустилась ниже 25 град :(
теперь поставим нормальный датчик и думаю все заработает....
Есть наружный блок FDC258HEN3A
в технической документации к нему указано, что при работе на охлаждение четырехходовой клапан находится в положении OFF. На деле же получается, что при отсутствии напряжения на нем, связаны нагнетающая магистраль компрессора и всасывающая линия от испарителя, всасывающая магистраль компрессора и линия нагнетания в конденсатор соответственно, т.е. наоборот указанному положению из документации.... Получается, что при работе на охлаждение, напряжение на катушку управляющего клапана нужно все таки подавать, чтобы связывались соответствующие магистрали?
Этот блок был поставлен в качестве ККБ на приточную установку.
тех людей кто ставил уже не найти... при попытке запустить блок не включался. При осмотре оказалось, что при монтаже даже капиллярную трубку из него не выпаяли. Пришлось самим это проделать сейчас и соответственно возник вопрос по электрическим подключениям: подавать напряжение только на компрессор от пульта приточки или на клапан тоже