 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 7
Тема: «Остановка компрессора наружного блока, срабатывает защита компрессора» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
05-08-2009 09:44
Перейти
Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой:
есть наружный блок MHI SRK40HA.
работает минут 25 и останавливается по ошибке: лампочка Timer мигает 5 раз ---> неисправность во внешнем блоке;
заправка фреона в норме, давление испарения 4,5 бар;
перегрев тоже в порядке,
давление конденсации замерить не удается, т.к. отсутствует клапан Шредера,
температура трубки после конденсатора 32 град,
температура компрессора 58 град,
сопротивление обмоток вроде в норме, замыкания нет,
конденсатор тоже рабочий,
есть подозрения что неисправен датчик защиты компрессора,
но найти его не удалось, из компрессора выходит только три контакта (C, S, R), и дальше провода идут на клеммную коробку.
Вопрос: может в этой модели датчик встроен в компрессор или все таки отдельно где-то должен быть? и какие еще причины могут вызывать эту ошибку?
Создано:
05-08-2009 10:54
Перейти
сопротивления обмоток следующие:

CS - 4 Ом
CR - 3 Ом
SR - 7 Ом
сопротивление между обмотками и корпусом 1000 МОм;
правда измерения проводились китайскими клещами...
Создано:
06-08-2009 10:38
Перейти
наверно уже и сами полечимся :D
там не открытый, а закрытый перелом....
хитрецы пользователи вроде датчик температуры внутреннего блока вытянули и заменили простым сопротивлением,
вот через 25 минут работы и вырубается блок, думая что температура так и не опустилась ниже 25 град :(
теперь поставим нормальный датчик и думаю все заработает....
Cообщений в теме: 7
Тема: «Четырехходовой клапан на MHI FDC258HEN3A, Положение клапана при работе системы на охлаждение» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
19-05-2010 11:51
Перейти
Добрый день!

Есть наружный блок FDC258HEN3A
в технической документации к нему указано, что при работе на охлаждение четырехходовой клапан находится в положении OFF. На деле же получается, что при отсутствии напряжения на нем, связаны нагнетающая магистраль компрессора и всасывающая линия от испарителя, всасывающая магистраль компрессора и линия нагнетания в конденсатор соответственно, т.е. наоборот указанному положению из документации.... Получается, что при работе на охлаждение, напряжение на катушку управляющего клапана нужно все таки подавать, чтобы связывались соответствующие магистрали?
Создано:
19-05-2010 15:06
Перейти
Этот блок был поставлен в качестве ККБ на приточную установку.
тех людей кто ставил уже не найти... при попытке запустить блок не включался. При осмотре оказалось, что при монтаже даже капиллярную трубку из него не выпаяли. Пришлось самим это проделать сейчас и соответственно возник вопрос по электрическим подключениям: подавать напряжение только на компрессор от пульта приточки или на клапан тоже
   

 