cdi (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
14-04-2008 15:16
Перейти
Добрый день! подскажите пожалуйста, если кто-нибудь имел опыт общения и производил пуско-наладочные работы АБХМ на горячей воде. У нас на объекте установлено три АБХМ общей холодопроизводительностью 6 мВт. Монтажная организация мучается четвертый день а вывести на режим не может, даже не то что режим, а толком пуска нет. Вопрос: каким образом можно поддерживать температуру выходящей воды с градирни, в заданных режимах? Почему у них(монтажной организации) постоянно работает вакуумный насос? какие параметры у Абхм нужно контролировать имею в виду саму машину, а не расходы оборотной и охлаждаемой воды. Нам кажется что у монтажников настал творческий кризис
Создано:
14-04-2008 17:44
Перейти
Что Вы имеете в виду под выражением "у вас"
Создано:
14-04-2008 17:53
Перейти
Я понимаю, что все очень плохо, но очень жалко оборудование оно ведь денег стоит, или теперь применимо слово "стоило"?
Создано:
16-04-2008 21:56
Перейти
Вся проблема действительно в воде градирни, происходит быстрое охлаждение до 20градусов и машина падает в аварию. По проекту сделана линия байпасирования с выхода машин на всасывание насосов, но управляется эта линия эл. задвижкой которая имеет положение откр. закр., но я думаю, что должен быть установлен клапан имеющий плавное регулирование. В итоге наладчики в ручную крутят эту задвижку регулируя поток оборотной воды, а точнее ее температуру. почему-то они не проводят забор проб литий брома на концентрацию. Хотя у производителя об этом сказано.
Создано:
16-04-2008 22:48
Перейти
Цитата
Kroudion пишет:
А чей чиллерок будет? Китайский?

Нет не китайский, индийский и не один а три по 2 мВт, три градирни открытые evapco которые текут как сито
Создано:
16-04-2008 22:53
Перейти
Цитата
LordN пишет:
угу. только когда на таком чайнике нажали кнопку фас, то что-либо делать чтоб что-то исправить уже поздно и остаётся только материться.

Все дело в том, что автоматика защиты абхм не дает привести ее к кристаллизации и машина отрабатывает аварии четко. Сразу уходит в режим разбавления. Мне кажется, что все дело в недостаточном вакууме.
Создано:
16-04-2008 23:08
Перейти
В принципе мы (эксплуатация) давим на подрядчиков по полной, они с кем-то долго советовались по телефону и после этого их действия стали более осмысленные. Просто появляется вопрос: если незнаешь как это работает то зачем брать на себя такую ответственность ведь оборудование у них на гарантии. :sm Лучше уж признаться в своей не состоятельности сразу и мы уже принимали бы другие меры вплоть до оплаты приезда наладчика из-за бугра.
Цитата
Kroudion пишет:
Апрель в москве для запуска LiBr-абсорбционника, да ещё на 6 МВт, всё равно что по грибы в декабре - не сезон.
Я понимаю, но не понимают этого 3000 человек в здании где ни в одном из кабинетов не открывается окно.


Ну вообщем если Уважаемому сообществу интересно дальнейшее развитие событий то я еще напишу.
Создано:
17-04-2008 00:31
Перейти
Цитата
Kroudion пишет:
cdi, что за команда подписалась на пуско-наладку в апреле с водой из градирни через соленоид? Кто эти мазохисты, огласите

Да здесь то как раз вина не их, а очень больших дядей сидящих в нашем здании. Которые считают, что запустить абхм это тоже самое, что и сплитушку пульт нажал и все
Создано:
17-04-2008 00:34
Перейти
Цитата
Kroudion пишет:
Охлаждающая вода должна быть в диапазоне 20С - 40С.

Сегодня у автоматчиков получилось стабилизировать параметры работы задвижки на линии байпаса оборотной воды, и температура градирни держится согласно данных производителя22-32
Создано:
17-04-2008 00:38
Перейти
Цитата
Kroudion пишет:
А что, эксплуатация обучение на заводе-изготовителе не проходила?

НУууууууууууууууу! Я думаю кроме нас будет много желающих в индию прокатиться причем далеко не на обучение по каким-то абхм, так что пытаемся сами освоить данные машины, теоритические знания есть не хватает практики