Был похожий случай.Маленькая комната , четыре человека,вентиляции нет.Чистили 2раза не помогло. прочистили из краскапульта водкой(спирта не было),продули компрессором,Уже 2 месяца не пахнет!!!!
Штробить и перекладывать магистраль. Зак давал отметку? Потолки опустили ниже нее. Не экономь деньги заказчика. У меня на одном объекте 2 раза магистраль перекладывали. Зак первым имел дизанера, вторым электрика. Каждый раз оплачивались как материалы так и работа.
Выезжали на "неисправный" Хаер колонник (холодный). Проблема была в том что монтажники не заложили шлейф, который шел в комплекте. По документации он он нужен только для теплой модели, в добавок не нашли фишки на наружнем блоке (а на внутреннем она есть), так и смонтировали без шлейфа. Как окозалось в последствии привязан он был к основанию компрессора. Так что бардака хватает и у них. :D
Был подобный случай на Gree, но ей было 4 года. Компрессор временами работал без остановки и испаритель обмерзал, потом он начинал оттаивать, конденсат бежал не только по стене но и выдувался вентилятором. После замены платы работал хорошо.
я уже месяца 4 не могу заправить маленькие баллоны (пропан и кислород, кстати аттестованные), приходиться перезаправлять самим от больших. Ни одна организация не заправляет, мотивируют тем что запретили как нестандартные.
А как у вас?
А чем плох привод от двигателя? Ставь установку от рефа с функцией Standby, а вместо испарителя повесь универсальный испаритель. На ходу работать будет от двигателя, а на стоянке от сети или генератора, там в приводе Standby используется обычный асинхронный двигатель, ему почти все равно какая синнусоида будет.