Делали в оперблоке, так там приточные системы с охладителями, фильтра G4 и EU7, бактерицидные секции. Воздух удаляется, рециркуляции нет. А обычные кондиционеры это не правильно.
TeRminaToR даже при 1кратном воздухообмене 15м2 при высоте потолка 2,7 будет 40,5м3/ч, а данная установка на максимальной произвадительности всего 24м3/ч. Мало этого, хоть бы 40м3/ч. Да и шум 43дб. Ставил человеку ПВУ "Селенга". Производительность от 40 до 140м3/ч
TeRminaToR. Вентиляция предназначена для создания благоприятного микроклимата в помещении. если в 100м2, живет 1 так и гонять он ее будет только когда напердит или накурит.Если при -10 открыть окно, то в комнате быстро похолодает и может не проветрится, а при работающей вентиляции приточный воздух подогревается нагревателем или рекуператором. Да селенга дороже но она и работает
Ну тогда скорее всего фреон собрали. Обычно если кто попало снимает, вентиля не закрывают. Я бы потихоньку спустил фреон и заправил бы по новой, 3,5кг 410 это не много. Если есть станция эвакуации то собрать, взвесить и сново заправить, при необходимости добавить до 3,5кг. Если длинна трубы не превышает 40м, то дозоправка не требуется.