Есть ли техническая информация и программы подбора теплообменников используемых в реверсивных чиллерах (работающих как тепловой насос). Кто их производит.
Информация нужна для самостоятельного проектирования и сборки реверсивных холодильных машин, нигде нет информации по особенностям принципиально-гидравлических схем таких машин (кроме простейших известных со школы), и используемым компонентам, приходится заново велосипед изобретать...-))
Так как при переключении холодильной машины на режим работы теплового насоса конденсатор и испаритель в холодильном цикле меняются местами, т.е нужны специальные теплообменники... чтоб не дублировать в схеме конденсатор и испаритель еще одни для других условий..
kord пишет:
Скептически отношусь к возможности самостоятельно расчитать такой теплообменник. Даже для специалиста в области гидродинамики и тепломассообмена - проектирование таких аппаратов базируется на опыте.
Самому конечно не расчитывать, а брать готовые теплообменники..; я не встречал как они выглядят, на сайтах фирм которые делают пластинчатые, кожухотрубные теплообменники, моделей для реверсивных машин нет.
такое ошшушенье, что вы вот прям сёдня озадачились срочно найти расчет или готовый т/о для ревесивной хм, а до того ни сном ни духом не подозревали об этой теме вообще...
можно и так сказать, что сегодня.... для этой цели х. агрегаты пока не производили,
но я смотрю в основном используется готовое и покупное, а особенностей проектирования и агрегатирования реверсивных чиллеров как отдельных машин никто не знает...-((
Я этих теплообменников никогда не видел и не использовал, мне интерессно знать что они из себя вообще представляют..
В свое время проблемой теплообмена двухфазных жидкостей при кипении в щелевых зазорах различной конфигурации занимася Институт Теплофизики им. Кутателадзе СО РАН.
Сама проблема теплообмена меня то не особо волнует..-)) А где взять буржуйское, чтоб собрать такую машину самому.., а не покупать готовую..?
Kord, вы говорите видели эти теплообменники, а что из себя представляет воздушный конденсатор в этих установках, когда машину переводят на режим обогрева и он становится испарителем? Это ведь должен быть не обычный конденсатор а уже с ТЭНами отайки, есть ли там паук и т.д??? и есть ли проги для подбора уже таких теплообменников чтобы знать его производительность в режиме конденсации и холодопроизводительность в режиме охлаждения?
Вот что интерессно.
Именно в этом использовании дилетант..
А так нами было агрегатированно и смонтированна ни одна централь работающая на молокозаводы, мясокомбинаты, гипермаркеты и промышленные холодильные склады будь то на поршнях или винтах.... переоборудованны мясокомбинаты и т.п
А интерес, освоить эту область применения холодильной техники..
Ибо не все надо покупать зарубежом, а что-то и самим уметь делать.., а приходится изобретать велосипед заново, хотя все уже должно быть известно, сто раз проходилось... Но все составляет ком. тайну и не так просто сходить на объект и посмотреть на работающие централи..-((
Уважаемый kord, я и спрашиваю не у тех кто торгует, а кто проектирует такие системы.
Так как форум для общения специалистов и обмена опытом, как я понимаю.. :|
Это первое.
А второе у нас немного разные области применения этого оборудования, я думаю, у меня промышленный холод это главное... мясо-моло-и всякие комбинаты... а не система кондиционирования зданий.. кондиционирование меня вообще как таковое мало волнует..
И возможность применения холодильной машины в режиме отопления..