Купил Panasonic CS-A12DKD и поставили комплект зимний а чета сомневаюсь что все это дело работает ! Подскажите кто сталкивался с таким кондеем как он должен работать ?
У меня при включении запускается компрессор на минуту потом вырубается и идет просто воздух ! не могу разобраться как и когда это происходит, он начинает работать на охлаждение нормально ! вот вопрос можно ли ставить на этот кандей зимник ? не срабатывает ли какая небуть температурная защита ???
У меня дома зимой температура 30 градусов !!! а если включить технику то может и до 33 подняться !! находится не возможно ! Потому купил кондей с зимним комплектом ! но том где я купил начали тянуть с установкой да и еще выяснилось что не весь комплект зимника продали ! заказал установку у других, они же во время установки признались что зимники некогда не ставили и вызвали стороннего электрика который посмотрев на схему подключил !
Я нахожусь в той ситуации когда не понятно как должно быть чтоб знать к кому и какие претензии предъявлять !!!
КрымТех пишет:
претензии монтажникам однозначно, а те кто продал тоже не есть хорошие люди (если все было так как вы пишите). И не понятно зачем вы платили полностью за всю технику, а не рассчитались после монтажа за нее Теперь может возникнуть большие вопросы по гарантии, я бы лично гарантию на такую технику не дал бы
Все так и было !! почему так поступил ? Мне пообещали завтра привести, послезавтра установить ! но как дело дошло до установки стали тянуть ! я даже не глянул у кого покупаю ! не придал значение тому как оказывается гарантия !
Цитата
КрымТех пишет:
а что именно было в этом комплекте?
Kompas пишет:
С этим набором (обогрев картера компрессора и , наверное, обогрев дренажа) грамотный электрик справится должен т.к. к работе автоматики сплита он отношения не имеет и на работу сплита (в общем) влияния не имеет.
там где я заказал установку мне привезли полный зимний комплект ! поэтому регулятор винтелятора или как он там называется, тоже установили !
P.S. сегодня кондей работает нормально целый день.
Garry пишет:
Согласен. Надо вешать нагрузку параллельно вентилятору out, иначе работать корректно не будет ( на холод).. А про тепло не скажу, надо схему посмотреть
Где можно найти фирму которая сумеет это сделать ??? или этим тока Кулибины занимаются ???