И не забыть отвести дренаж от наружного блока, если кондиционер работает в режиме теплового насоса. И я бы на дренаже от внутреннего блока сделал бы отдушину (так на всякий пожарный случай), если дренаж идет в штробе.
Мне кажется если он отключит ЗК зимой, то есть риск перезаправить.
Насчет оттайки не понял, у вас на минусах работает?
Самый лучший способ по стеклу. Исчезли пузыри плюс чуток в ресивер в зависимости от наружной температуры. Если очень холодно, то ресивер практически пустой должен быть, если конденсатор затопленнный.
Кондиционер ориентируется не на температуру гликоля, а на температуру на улице. У вас имеется датчик наружной температуры? И где он стоит и что показывает? Также может в первый момент кондиционер пытается охладить на фрикулинге, но понимает по температуре теплообменника и возвратного воздуха, что не вытянет на фрикулинге и начинает работает в штатном режиме. Ну еще вариант есть что уставка температуры для фрикулинга слишком низкая.