Сабж в следующем. Чиллер на 500 кВт. В системе 2500л. Т.е. нужен бак на 2500л. Но 2500л, - это 2,5 тонны воды. Проблема с размещением такого кол-ва на кровле, - раз. Два, - баки на такой объём стоят дороговато)))
Бак стоит на подаче в чиллер. Обязательно ли ставить бак именно на 2500л? Ведь, в случае с установкой бака перед чиллером, он нужен по большей части для обеспечения постоянного расхода воды через испаритель.
Может можно обойтись меньшим количеством?
Tovdi, а вы с заказчиком разговаривали? Он то что хочет видеть? Проект будет согласовываться, или делается под свой монтаж?
В случае с поэтажными приточками место найти можно под них при желании, да и высота не так уж критична, тем более, что у вас всё равно будут воздуховоды где-то 300 на выходе из шахты при крышных системах.
Заказчик просто может не одобрить решётки порядка 700х400 на каждом этаже на фасаде.
С другой стороны, при крышных установках шахта под такой объём воздуха при площади этажа всего 580 тоже не совсем хорошо, да и зачем вам все эти гликолевые развязки...
Если делается под свой монтаж и эксплуатацию, я бы сделал поэтажные. Знаете как потом весело, когда крышная встаёт и ВСЕ эти несчастные задыхающиеся арендаторы начинают вам звонить)))