MIN - минимальная температра приточного воздуха
CF - величина изменения температуры приточного воздуха, в зависимости от изменения температуры воздуха в помещении 1:х. Если не ошибаюсь.
На базовых станциях "Мегафона" в поволжье начали ставить МУКи. В пинципе неплохо. Работают с любыми кондиционерами, поддерживающими функцию рестарта. Правда имеются определенные сложности в регулировке :( . Не всякому монтажнику доверить можно :)
bigor_2 пишет:
этот мук тоже тупо рвет питание кондиционера? но в описании я не нашел фразу про то, что девайс будет работать только с кондиционерами оборудованными авторестартом. это жирный минус
Цитата
@ndrews пишет:
На БС "Мегафон-ДВ" их тоже ставят, только есть необходимость в дополнительных знаниях по их настройке. Поделитесь пожалуйста, а то замаялись уже (особенно с тем что эта гадость постоянно показывает аварию на кондюках после того как их отключит).
Я недавно разбирался с подобной проблемкой. Оказалось, что инсталяторы решили обойти отсутствие рестарта на МН оригинальным способом - тупо распилив дорогу на плате 8) . Т.е. питание "мозгов" внутрянки постоянное, остальное рвется через МУК. Но при ентом после каждого переключения кондиционер влетает в ошибку "отсутсвие межблочной связи" 8) . Так что дело не в настройках МУКа
Прошу помощи в решении следующей проблемы. Наружний блок R100B7V15 проработал 2,5 года, режим работы круглогодичный(серверная), месяц назад встал по низкому давлению. При проверке оказалось - давление в системе 0. Стали искать утечку и обнаружили ее в клемнике компрессора. Компрессор заменили. Через 3 недели вызов - второй кондиционер в той же серверной, проблема та же. Ток, напряжение соответствуют номиналу(замеры на новом компрессоре), блоки чистые, за 2,5 года никаких нареканий не было.