Задача слудующая: имеется бывший производственнный цех, 100мх36м в плане , 14м высота. Назначение механическая мастерская, необходимо обеспечить воздушное отопление. Так как высота помещения большая то при применении традиционных отопительно-воздушых агрегатов происходит всплытие струи и перегрев воздуха под потолком помещения, рабочая зона при этом не прогревается. Где-то читал о том что возможна подача теплого воздуха в саму рабочую зону на выстоте 2 м от пола а поверх ( на высотте 3-4м) этого подавать холодный воздух--так называемая корректирующая струя-- и это обеспечит увеличение дальнобойности струи теплого воздуха- кто -нибудь сталкивался с такой конструкцией воздухораспределения? Насколько это реально и эффективно? Вообще такое возможно?
Почему для систем охлаждения используют пластиковые трубы с соединением пайкой, ведь паять приходится часто в очень неудобных местах да и трубы эти поставляются отрезками 3-6м что увеличивает "отходы производства" ведь удобнее применять гибкие полиетиленовые - тот же БИР ПЕКС с соединением обжимными фитингами, конечно нужно хорошо эти фитинги изолировать во избежание образования конденсата, а так больше противопоказаний я пока не вижу. Или я не прав?
На сайте чиллер.ру есть формула расчета необходимой емкости аккумулирующего бака:
Для случая, когда время задержки включения 6 минут, а допустимое отключение температуры 1,5°С — объем бака-аккумулятора может определяться по эмпирической формуле:
Vбака=(8,65*Qх-0,12*V-1,2*Vс)/z ,где
—V- объем кондиционируемых помещений, м3;
—Vс - объем воды в системе, м3;
— z -количество контуров или ступеней регулирования холодильной машины.- Qх - холодопроизводительность холодильной машины, кВт;
Интересует, какое значение для z нужно принимать, если в характеристиках чиллера TRANE CGAN800 указано:
Число контуров хладагента -2,
число ступеней производительности - 4,
что же все-таки обозначается z???