Задача слудующая: имеется бывший производственнный цех, 100мх36м в плане , 14м высота. Назначение механическая мастерская, необходимо обеспечить воздушное отопление. Так как высота помещения большая то при применении традиционных отопительно-воздушых агрегатов происходит всплытие струи и перегрев воздуха под потолком помещения, рабочая зона при этом не прогревается. Где-то читал о том что возможна подача теплого воздуха в саму рабочую зону на выстоте 2 м от пола а поверх ( на высотте 3-4м) этого подавать холодный воздух--так называемая корректирующая струя-- и это обеспечит увеличение дальнобойности струи теплого воздуха- кто -нибудь сталкивался с такой конструкцией воздухораспределения? Насколько это реально и эффективно? Вообще такое возможно?
Спасибо за Ваше внимание к моему вопросу, Но лучше ли будет для рабочих установить излучатели?? Ведь для нормального самочувствия человеку необходима соответствующая комбинация радиационной температуры( температуры окружающих поверхностей) и температуры воздуха! Просто я знаком с людьми которые работают в помещениях где установлены излучатели - так вот они жалуются что в голову "печет" ноги замерзают - отсюда частые простуды, может кто-нибудь делал замеры в реальности? Интересно было бы знать что же лучше для человека - излучатель или воздушный обогрев??
В украине (если вы здесь) действует норматив ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВСН 54—87
В нем есть следующая информация
4.2.9. При расчете вентиляции и кондиционирования воздуха коли¬чество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека:
3,5 м2 - для рынков, магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах;
2,5 м2 - для других непродовольственных и продовольственных магазинов.
Почему для систем охлаждения используют пластиковые трубы с соединением пайкой, ведь паять приходится часто в очень неудобных местах да и трубы эти поставляются отрезками 3-6м что увеличивает "отходы производства" ведь удобнее применять гибкие полиетиленовые - тот же БИР ПЕКС с соединением обжимными фитингами, конечно нужно хорошо эти фитинги изолировать во избежание образования конденсата, а так больше противопоказаний я пока не вижу. Или я не прав?
Все-таки противопоказаний , кроме как в цене, - нет!???
На моем объекте (двухэтажное админ здание 1500м.кв- чиллер 214 кВт) все магистрали проложены в подвале стальными трубами 50-100мм, а поэтажные вертикальные стояки хочу проложить полиэтиленом Ду20-40. Какие все-таки плюсы и минусы обжимных соединений для систем ХС???
На сайте чиллер.ру есть формула расчета необходимой емкости аккумулирующего бака:
Для случая, когда время задержки включения 6 минут, а допустимое отключение температуры 1,5°С — объем бака-аккумулятора может определяться по эмпирической формуле:
Vбака=(8,65*Qх-0,12*V-1,2*Vс)/z ,где
—V- объем кондиционируемых помещений, м3;
—Vс - объем воды в системе, м3;
— z -количество контуров или ступеней регулирования холодильной машины.- Qх - холодопроизводительность холодильной машины, кВт;
Интересует, какое значение для z нужно принимать, если в характеристиках чиллера TRANE CGAN800 указано:
Число контуров хладагента -2,
число ступеней производительности - 4,
что же все-таки обозначается z???