Двухлетний моно-сплит, PANASONIC CS-A93KE. В последнее время при средних температурах (+23-25) излучает не очень приятный запашок... особенно чувствуется в начале лета, т.е. когда от обогрева переходим к охлаждению... ну такая, простите, вонища....(затхлый воздух с элементами плесени, в нашем регионе очень высокая влажность) пару минут надо помещение точно проветривать :(
Фильтр чистили, смущает барабанный вентилятор, уж очень он пыльный, вот и вопрос - как его почистить? Может в не дело? Разбирать до основания не очень хочется... :(
"Разобрать" получилось только верхний кожух, и немного направляющие жалюзи...
Из дренажа как ни странно никаких запахов не было, хотя ради эксперимента (надо отметить с неподдельной болью в сердце) через лейку пролили около 30 грамм...
Так же протерли часть за жалюзями (ту, что под вентилятором) спиртовой салфеткой, до чего ж там загажено...
А до основания за 30 минут, это видимо для бывалых... очень сложно на высоте 3х метров над уровнем пола производить такие манипуляции, и кроме того, дренаж ну очень сложно отсоединить, т.к. он справа, а там управляющая электроника, соответственно либо надо снимать электронику, а уже потом дренаж - либо?
Если не сложно последовательность опишите.
Кстати, а как у производителей, не планируется чистка всех этих деталей? Ведь никакая ежемесячная смена фильтром не поможет, когда все остальное покрыто таким слоем пыли... и еще неизвестно чего... %-.
На оффсайте - http://promo.panasonic.ru/ecopower/pr...p_id=12404 - последней моделью (со светящимся пультом, катехиновым фильтром, направлящими для воздуха во все четыре стороны) объявлен CS-G95KE + CU-G95KE.
Итак, последняя модель - Panasonic E9BKP или что мы получаем за 1300 долларов.
Для сравнения некоторые нюансы будем сравнивать с почти двухлетним «ветераном» CS93KE.
Забота о пользователе.
Полное отсутствие руководства пользователя на русском (хотя инструкция по установке, все же представлена) наклейка на пульт переведена в лучших традициях дешевых китайских по(д)делок: “clock” – «цасы», “dry” – «сушка», “economy” – «экономический», “reset” – «повторно установите»… Не совсем понятно, чем вызвано такое пренебрежительное отношение к отечественному потребителю, вроде “Panasonic” на российском рынке не первый год… Видимо модель настолько новая, что господа из Panasonic`a решили предать «устаревшим» - «осушение» и «часы» новое звучание.
(CS93KE: Никаких проблем, все переведено орфографически правильно и имеет смысл, так же присутствует руководство на русском.)
Внешний вид.
Внутренний блок: Вид дешевой китайской пластмассы. Т.е. при ярком свете на матовых поверхностях видны неприятные разводы. На внутренних поверхностях (корпус, жалюзи) наблюдаются заусенцы. Опять же непонятный дизайнерский шаг, это расширение горизонтальной жалюзи на всю ширину блока, только блок управляющей электроники по прежнему находится в правой части внутреннего блока – как результат около 10см закрыты куском корпуса и не представляют никакой пользы… Т.е. жалюзи то перенесли, а вентилятор остался прежних размеров.
Внешний блок: Выглядит солиднее. Видимо на краске и железе экономить пока(?) не совсем получается. С наклейкой повествующей о новом, R410 хладагенте.
Пульт ДУ: Очень похож на решение (трехлетней давности) от ЭЛЕМАШа. Т.е. крышка закрывающая кнопки сдвигается вниз, и полностью снимается – открывая отсек для батареек. Люминесцентные кнопки (притом только три – регуляторы температуры и включениевыключение) не несут никакой пользы. Потому как на экране все равно ничего не видно, да и светятся они не долго – целый день лежа на свете, на ночь хватает не более двух часов.
(Для сравнения, все тот же CS93KE – Внешне представляет собой намного более дорогое и внушительное зрелище нежели данная модель. Т.е. все поверхности идеально прилегают друг к другу, никаких разводов, все ровно и красиво.)
Удобство в эксплуатации.
Не совсем понятно, чем руководствовались инженеры, но на лицо опять полная экономия: кнопки “Test Run” и “Auto” объединили в одну (нажать и отпустить – одна функция, нажать и подержать – другая), а выключатель питания теперь вообще отсутствует.
Режим “Powerful” теперь не ограничивается 15 минутами и работает постоянно, не понятно, зачем это сделано. В то же время режим “Economy” вообще отсутствует, странно.
Не совсем понятная заторможенность в действиях. Т.е. работает вентилятор, на пульте +21С, ставим +24С – вентилятор по прежнему работает. И отключается только через некоторое время.
(CS93KE реагировал намного шустрее, т.е. если на пульте температуру поднималась – то вентилятор сразу же останавливался!)
Несомненный плюс это индикация режима работы компрессора и возможность управления вертикальными жалюзями.
Звук (шум).
Из двух, купленных и установленных (между прочим, официальным дилером (об установке я напишу позднее)) в обоих агрегатах при быстрой (ручной) смене положения горизонтальной жалюзи слышится неприятный звук, т.е. привод работает достаточно шумно! Хотя при автоматическом покачивании никаких звуков не слышится.
Гул воздуха от вентилятора действительно немного меньше, что нельзя сказать о его приводе.
(CS93KE в этом плане опять показал себя лучше. Гул от вентилятора стал проявляться только )
Из приятного – нет раздражающих щелчков присущих CU98KB (по идее тоже инверторного), т.е. щелкнул – поработал, щелкнул – выключился, опять щелкнул… В Е9ВКР никаких щелчков, только при начале работы.
Из неприятного – в одном блоке, иногда, при работе на охлаждение (и только!) при замене хладагента, слышится недолгий высокочастотный писк, после проходит. Чем это может быть вызвано? (Кстати, трасса в одном месте напаяна (монтажники из инроста съэкономили на трубках) - это не может быть проблемой?)
В общем на лицо полная деградация некогда авторитетного (по моему мнению) брэнда в сторону дешевых собратьев а-ля LG. Не совсем понятно, почему при видимом удешевление производства цена остается на прежнем (очень высоком) уровне? Получается мы платим только за имя и за знаменитый компрессор от Matsushita Industrial Corp.? Может быть и он, в целях экономии, стал менее надежным?
P.S. Интересно выслушать мнение представителей Российского представительства и других уважаемых специалистов (особенно насчет писка).
Прежде всего хочу принести свои извинения участникам форума, за оффтопик, но пологаясь на Ваше авторитетное мнение - хотелось бы получить совет!
Дело в том, что мы работаем с оптовыми поставщиками, а с конкретными фирмами установщиками дел в Москве не имели.
Ко мне обратился один знакомый за советом, хочет установить CS-G95KE (Panasonic) - но не может определиться в обилии московских фирм, так бы не хотелось совершить неправильную покупку, ведь техника не из дешевых!
Хотелось бы что-то выбрать. Правильная установка, нормальный сервис (гарантия), не очень накрученные цены.