Недавно переносили наружные блоки в пятиэтажном четырёхподъездном доме, на фасаде (5 этажей, 4 подъезда) около 30 кондёров... плотность наружников конечно не высокая... но что-бы покрыть весь фасад - вышка должна сложиться и разложиться 6 раз... короче, не хочу спорить... если Вы реально это сделали - КРУТО!!!
Про слив пока ещё рановато говорить, но на некоторые модели у нас уже пошли скидки... а другой поставщик к каждому кондею предлагает кронштейны. То есть немного подзахлебнулись наличием на складе. Лично мне слабо верится в версию о повышении пошлин, цен на медь и прочий чёс... а вот то, что на фоне прошлогоднего ажиотажа многие захотели дополнительно бабала рубануть (и создали ажиотаж искусственно в начале этого сезона) - это для меня звучит вполне реально... Ну ничего, ещё месяцок и, думаю, начнутся акции и прочий слив, да вот только хороша ложка к обеду!
вопрос почти в тему: пайка была проведена без азота... трасса около 150 метров (bp модули и рефнеты), 50 паяных стыков... можно ли без промывки трассы (при использовании одних фильтров, которые планирую поставить на газовую трубу) рассчитывать на нормальную работу системы???
p.s. кондёр daikin RMXS160EV
Kroudion пишет:
Вопрос: этот самый реверсивный фильтр жидкостной или газовый? В том, что жидкостной реверсивный есть - вопросов нет. Газовый реверсивный - имеется ли хоть один разумный довод для его существования? ЛордН привел один такой довод, экзотический имхо неубедительный
хочу собрать на daikin rmxs паяном без азота следующую схему:
на газовой межблочной трубе поставить фильтр, байпасировать его трубой с обратным клапаном в направлении противоположном фильтру, и ещё один обратный клапан поставить на выход из фильтра... вот типа и реверсивный фильтр для собирания грязи из контура, работающий только в режиме "холод"
Читал внимательно: LordN писал о впайке фильтра в самом наружном блоке, и как следствие - потеря гарантии производителя... но ведь фильтр можно поставить на межблочную газовую трубу - смысл тот-же да и с гарантией всё должно быть ровно - блоки ведь не трогаем... поправьте если я не прав
LordN пишет:
инвертор? если да, то ОК звенеть будет на низкой производительности. в свое время мне советовали ставить соленоид. не проверял.
короче решил не изобретать велосипед, а вставить на газовую межблочную трубу реверсивный фильтр, погоняю кондёры пару дней, потом фильтра сменю и всё... потому что с разборниками и байпасами с соленоидами как-то дороговато выходит :D
human пишет:
погоняй, погоняй. И обязательно в режиме тепло, чтобы фильтр гарантированно развалился Широкая улыбка
может ещё есть варианты как гарантированно напороть??? хочешь помочь - помоги... за помощь всегда благодарен... нет - не надо ёрничать!!! сам можешь оказаться в ситуации, когда нужна будет помощь... пишу здесь не для флуда, а для поддержки в плане информации (собственно для чего этот ресурс и существует)... с каких делов фильтр должен развалиться?