_Baikal_ (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
07-06-2014 21:02
Перейти
Направление потока при установке соленоидного клапана соблюдать обязательно. При подаче питания на катушку шток клапана поднимается. При правильной установке клапана, среда, проходящая через клапан давит на тарелку клапана снизу (как бы помогая ему подниматься) в случае, если клапан установлен неверно, то среда, проходящая через клапан давит на тарелку клапана сверху (в сторону, противоположную его перемещению). Короче фреон давит сверху-вниз на тарелку, а электромагнитный привод поднимает шток снизу-вверх, у кого сил больше, тот и победил. Была подобная проблема только с электромеханическими 2х позиционными приводами на воздушно-отопительных агрегатах, установили как положено и все заработало.

http://ic.danfoss.ru/products/klapany...lm_kl.html
Создано:
10-12-2013 20:42
Перейти
Из того с чем плотно сталкивался:
- CLIVET
1. Модели с герметичными компрессорами до сих пор на 407 фреоне
2. Качество сборки сомнительное (зелень на пайках, внутри шкафов можно встретить огрызки хомутов, кусков кабелей)
3. Дорогое оборудование (цена не соответствует начинке)
4. Слабая техподдержка и нежелание её оказывать (проблема тянется со времен Евроклимата)
5. НИКОГДА!!! НИКОГДА!!! ПРИ ОБРАЩЕНИИ В CLIVET НЕ СООБЩАЙТЕ НА КАКОЙ ОБЪЕКТ ПЫТАЕТЕСЬ ПОСЧИТАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ!!! Если вы передумаете и попытаетесь заложить оборудование другого производителя, то на объект поедет CLIVET, если появятся конкуренты с другим брендом, то на объект все равно поедет CLIVET. Только начинают чувствовать прессинг - сразу выходят напрямую на заказчика и сливают цены.
- CLINT
1. Большой модельный ряд
2. 700 кВт с герметичными горшками на 410 фреоне легко можно подобрать
3. Контроллеры Danfoss
4. Приличное качество сборки (особых ляпов не наблюдали)
5. Про тех поддержку ничего не скажу - не было случаев обращения у нас.
6. Корректная ценовая политика (у нас по крайней мере так происходило)
Создано:
31-01-2014 07:15
Перейти
UP
Создано:
26-08-2007 09:22
Перейти
CS/CU E12GKD - Инверторная модель на 410 газе. Вот и газовая труба меньшего размера, чем у кондеров на 22 газе. 1/4'' и 3/8'' - это истинные размеры фреонопровода для данной модели! А некоторую информацию для монтажа моно найти в каталоге за 2007год на 36 стр.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Поломка подпотолчник Panasonic, Поломка подпотолчник Panasonic» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
28-05-2010 14:12
Перейти
Очень похоже на перефазировку! Была такая проблема с чиллером, причем был установлен опционный фазовый монитор, но он никаких ошибок не выдавал. Грохот и вибрация от компрессоров были такие, что мы все чуть с рамы не попадали. Вылечилось переменой местами 2х любых фаз. Фазовый монитор и после перемены фаз местами показывал что все хорошо. И вот после этих действий компрессора номано запустились. Кто столкнется с чиллерами CLIVET очень внимательно смотрите на опционные вещи - были еще прициденты, а лучше с CLIVETO не сталкиваться вообще. Тех. поддержка никакая, чито купи-продай контора, еще и некорректно себя ведут.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Нужны нерабочие кондиционеры, куплю нерабочие кондиционеры» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
08-04-2013 06:23
Перейти
Судя по контактным данным: mail.medved.ev@mail.ru - ноги видимо растут из Белого Дома Пилите, Шура, пилите...
Cообщений в теме: 1
Тема: «Заправка кондиционера с нуля, Заправка кондиционера» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
10-04-2013 06:27
Перейти
Была такая проблема с Panasonicом, после 30-ти минутной вакуумации наружного блока, давление за 15-20 минут выравнивалось практически до атмосферного. Утечки никакой не было - прессовали фреоном, снимали всю электрику и погружали остатки кондиционера полностью в воду - утечки в наружке не было!!! Помогла вокуумация одновременно через 2 магистрали (жидкостную и газовую). Можно взять клапан Шредера, одеть шестерку, развольцевать и прикрутить на жидкостную линию, ну и отвакуумировать сразу с двух магистралей при открытых обоих 3-х ходовых кранах.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Длина трассы сплита» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
27-08-2007 08:41
Перейти
На самом деле не километр, получаетс меньше. Если почитать внимательно документацию по подбору, то длину фреонопровода между рефнетами надо умножать на 2. Понятно что ни о каком километре речи идти не может - просто рекламный ход!
Создано:
20-03-2014 20:30
Перейти
http://www.ksvent.ru/renet.htm - сразу под нужный размер. Живьем видел, качество очень приличное.
Cообщений в теме: 4
Тема: «Да, никуда он не денется...» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
14-10-2012 11:32
Перейти
Много раз проезжал мимо данного блока, хотел сфотографировать пока он еще слегка вперед был наклонен и был доукомплектован только кусочками траверсы, но как-то ленился. Сегодня увидел его перемещение в горизонтальной плоскости вместе с частью кронштейнов, усиление поклона и дооснащение его перфолентой - все это перебороло утреннюю воскресную лень и фото были сделаны. г.Кемерово бульвар Строителей 46а. Вот собственно что имеем: