Уже ведь советовал кто-то. Разборный фильтр осушитель + ватка смоченная валерьянкой, через фильтр закачиваем азот, берем кота, а лучьше двух или со сколькими справитесь (проверка нюха у вновь принятых на работу и вычисляем попутно эталонного кота) и идем со всей этой оравой по паяным соединениям.
Вентрейд это отдельная история. Заказывали у них фэнкойлы 4х трубные Venterra, клялись божились и в счете и в дооворе писали 6 недель до Москвы ну и 1,5 недели до собственно представительства. ИТОТ: При обещанных 7,5 недель + сверху 8 недель просрочки, ИТОГО 15,5 недель поставка. Мы пытались выставить претензию, ИТОГ: отгрузка нам из представительства была произведена только после подписания доп. соглашения, что якобы сроки перенесены и мы претензии не имеем. Только нам заказчик (он был 100% прав в данной ситуации) весь мозг нам вынес - ведь зима то в Сибири не спрашивает у Вентрейда когда начинаться)))))) Потом еще из Вентрейда звонили и говорили: "Сделайте фото объекта и фэнкойлов, мы хотим в рекламный проспект добавить", ИТОГ: Отправили Вентрейд возглавлять отряд идущих!!! По systemair работаем с КП Сибирь!!!
Направление потока при установке соленоидного клапана соблюдать обязательно. При подаче питания на катушку шток клапана поднимается. При правильной установке клапана, среда, проходящая через клапан давит на тарелку клапана снизу (как бы помогая ему подниматься) в случае, если клапан установлен неверно, то среда, проходящая через клапан давит на тарелку клапана сверху (в сторону, противоположную его перемещению). Короче фреон давит сверху-вниз на тарелку, а электромагнитный привод поднимает шток снизу-вверх, у кого сил больше, тот и победил. Была подобная проблема только с электромеханическими 2х позиционными приводами на воздушно-отопительных агрегатах, установили как положено и все заработало.
CS/CU E12GKD - Инверторная модель на 410 газе. Вот и газовая труба меньшего размера, чем у кондеров на 22 газе. 1/4'' и 3/8'' - это истинные размеры фреонопровода для данной модели! А некоторую информацию для монтажа моно найти в каталоге за 2007год на 36 стр.
Очень похоже на перефазировку! Была такая проблема с чиллером, причем был установлен опционный фазовый монитор, но он никаких ошибок не выдавал. Грохот и вибрация от компрессоров были такие, что мы все чуть с рамы не попадали. Вылечилось переменой местами 2х любых фаз. Фазовый монитор и после перемены фаз местами показывал что все хорошо. И вот после этих действий компрессора номано запустились. Кто столкнется с чиллерами CLIVET очень внимательно смотрите на опционные вещи - были еще прициденты, а лучше с CLIVETO не сталкиваться вообще. Тех. поддержка никакая, чито купи-продай контора, еще и некорректно себя ведут.
Была такая проблема с Panasonicом, после 30-ти минутной вакуумации наружного блока, давление за 15-20 минут выравнивалось практически до атмосферного. Утечки никакой не было - прессовали фреоном, снимали всю электрику и погружали остатки кондиционера полностью в воду - утечки в наружке не было!!! Помогла вокуумация одновременно через 2 магистрали (жидкостную и газовую). Можно взять клапан Шредера, одеть шестерку, развольцевать и прикрутить на жидкостную линию, ну и отвакуумировать сразу с двух магистралей при открытых обоих 3-х ходовых кранах.
На самом деле не километр, получаетс меньше. Если почитать внимательно документацию по подбору, то длину фреонопровода между рефнетами надо умножать на 2. Понятно что ни о каком километре речи идти не может - просто рекламный ход!
Много раз проезжал мимо данного блока, хотел сфотографировать пока он еще слегка вперед был наклонен и был доукомплектован только кусочками траверсы, но как-то ленился. Сегодня увидел его перемещение в горизонтальной плоскости вместе с частью кронштейнов, усиление поклона и дооснащение его перфолентой - все это перебороло утреннюю воскресную лень и фото были сделаны. г.Кемерово бульвар Строителей 46а. Вот собственно что имеем: