Направление потока при установке соленоидного клапана соблюдать обязательно. При подаче питания на катушку шток клапана поднимается. При правильной установке клапана, среда, проходящая через клапан давит на тарелку клапана снизу (как бы помогая ему подниматься) в случае, если клапан установлен неверно, то среда, проходящая через клапан давит на тарелку клапана сверху (в сторону, противоположную его перемещению). Короче фреон давит сверху-вниз на тарелку, а электромагнитный привод поднимает шток снизу-вверх, у кого сил больше, тот и победил. Была подобная проблема только с электромеханическими 2х позиционными приводами на воздушно-отопительных агрегатах, установили как положено и все заработало.
Из того с чем плотно сталкивался:
- CLIVET
1. Модели с герметичными компрессорами до сих пор на 407 фреоне
2. Качество сборки сомнительное (зелень на пайках, внутри шкафов можно встретить огрызки хомутов, кусков кабелей)
3. Дорогое оборудование (цена не соответствует начинке)
4. Слабая техподдержка и нежелание её оказывать (проблема тянется со времен Евроклимата)
5. НИКОГДА!!! НИКОГДА!!! ПРИ ОБРАЩЕНИИ В CLIVET НЕ СООБЩАЙТЕ НА КАКОЙ ОБЪЕКТ ПЫТАЕТЕСЬ ПОСЧИТАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ!!! Если вы передумаете и попытаетесь заложить оборудование другого производителя, то на объект поедет CLIVET, если появятся конкуренты с другим брендом, то на объект все равно поедет CLIVET. Только начинают чувствовать прессинг - сразу выходят напрямую на заказчика и сливают цены.
- CLINT
1. Большой модельный ряд
2. 700 кВт с герметичными горшками на 410 фреоне легко можно подобрать
3. Контроллеры Danfoss
4. Приличное качество сборки (особых ляпов не наблюдали)
5. Про тех поддержку ничего не скажу - не было случаев обращения у нас.
6. Корректная ценовая политика (у нас по крайней мере так происходило)
CS/CU E12GKD - Инверторная модель на 410 газе. Вот и газовая труба меньшего размера, чем у кондеров на 22 газе. 1/4'' и 3/8'' - это истинные размеры фреонопровода для данной модели! А некоторую информацию для монтажа моно найти в каталоге за 2007год на 36 стр.
Очень похоже на перефазировку! Была такая проблема с чиллером, причем был установлен опционный фазовый монитор, но он никаких ошибок не выдавал. Грохот и вибрация от компрессоров были такие, что мы все чуть с рамы не попадали. Вылечилось переменой местами 2х любых фаз. Фазовый монитор и после перемены фаз местами показывал что все хорошо. И вот после этих действий компрессора номано запустились. Кто столкнется с чиллерами CLIVET очень внимательно смотрите на опционные вещи - были еще прициденты, а лучше с CLIVETO не сталкиваться вообще. Тех. поддержка никакая, чито купи-продай контора, еще и некорректно себя ведут.
Была такая проблема с Panasonicом, после 30-ти минутной вакуумации наружного блока, давление за 15-20 минут выравнивалось практически до атмосферного. Утечки никакой не было - прессовали фреоном, снимали всю электрику и погружали остатки кондиционера полностью в воду - утечки в наружке не было!!! Помогла вокуумация одновременно через 2 магистрали (жидкостную и газовую). Можно взять клапан Шредера, одеть шестерку, развольцевать и прикрутить на жидкостную линию, ну и отвакуумировать сразу с двух магистралей при открытых обоих 3-х ходовых кранах.
На самом деле не километр, получаетс меньше. Если почитать внимательно документацию по подбору, то длину фреонопровода между рефнетами надо умножать на 2. Понятно что ни о каком километре речи идти не может - просто рекламный ход!
Много раз проезжал мимо данного блока, хотел сфотографировать пока он еще слегка вперед был наклонен и был доукомплектован только кусочками траверсы, но как-то ленился. Сегодня увидел его перемещение в горизонтальной плоскости вместе с частью кронштейнов, усиление поклона и дооснащение его перфолентой - все это перебороло утреннюю воскресную лень и фото были сделаны. г.Кемерово бульвар Строителей 46а. Вот собственно что имеем:
Сообщения пользователя
1 - 10 из 20
Начало | Пред. |
12
|
След. |
Конец
| Все