Добрый день. Подскажите какие возможные последствия такой ситуации:
на приточной ветке (1200х700) которая заходит на этаж (с верху) устанавливается тройник из 0,7 мм оцинковки, размер тройника 700х700-1200х700-700х700, тройник Т - образный с прямыми углами, внутри тройника никаких делителей нету. Количество входящего воздуха около 18 000 м. куб. / час. с давлением около 600 Па, фланцы с 30 уголка и профиля. В тройнике поток разделяется на две ровные части.
Какие возможные проблемы (удар, шум...) и будет ли вообще работать?
все так но меня скоростя смущают при такой конструкции тройника (отсутствие делителей и прямые углы) а заменить проблематично его частично залили в перекрытии ((
да не приведи Господь))) Торговый центр, два этажа, на каждый этаж ПВУстановка на 18000 м.куб./час. На каждый этаж входит воздуховод 1200х700 с верху и расходится по сторонам отводами 700х700. за ними переходы на 1100х400 (как всегда НАМ МАЛО МЕСТА, делайте с минимальной высотой), за переходами клапана чтоб збалансировать расходы на ветки. Вся эта кухня в торговых залах.