ShahrayOleg (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
22-06-2006 12:56
Перейти
В офисе стоит кондиционер FBQ50B7V1 и наружный блок RXS 50 (сплит система). На пульте выставляю, что охлаждать до температуры 24 градуса а он почему-то охлаждает да 19-20. В чем может быть проблема?
Создано:
22-06-2006 15:15
Перейти
На сколько я понял, у меня есть 2 датчика: 1) на пульте 2) на внутренем блоке.
Создано:
22-06-2006 16:23
Перейти
Цитата
AII пишет:
Заводская уставка - поддержание температуре по термистору расположенному на входе в испаритель.
Перепрограммируйте на термистор пульта:
Режим 20, № первого кода 2, № второго кода 01 (заводская уставка 02) Как это делать см. инструкцию помонтажу на пульт управления.


Так и дела, плюс еще сделал режим 10, № первого кода 2, № второго кода 01.
Но это непомогает.


Цитата
bsv пишет:
И по какому кондиционер поддерживает температуру?


Уже тот что на пульте управления.

Как-то можно проверить датчик который находится на внутрнем блоке (работает он или нет)?
Создано:
22-06-2006 18:33
Перейти
Цитата
LordN пишет:
вам нада к Сотнику... он пояснит чё нада делать


и где эту книгу найти?


Цитата
AII пишет:
Десятый режим трогать не следует, этот режим для группы, если один блок то режим тот который в скобках. А после того, как изменили № второго кода, кнопочку (ТАЙМЕР РАСПИСАНИЯ) нажали? Это обязательная процедура для того чтобы изменения вступили в силу.
Посмотрите где расположен пульт, не влияет ли на него солнышко или что другое?


Таймер расписания нажал. Солнце на пульт непопадает.

Может есть на пульте какая-то настройка которая коректирует датчик. Я же пульт могу поставить в любом месте от кондиционера и он неправильно будет показывать температуру?

Может можно как-то использовать датчик на внутр. блоке, он точнее должен работать/
Цитата
ShahrayOleg пишет:
Как-то можно проверить датчик который находится на внутрнем блоке (работает он или нет)?

Создано:
23-06-2006 19:49
Перейти
Цитата
AII пишет:
Посмотрите в 41 режиме:
00 - температура на термисторе пульта
01 - температура на входе воздуха в теплообменник.Смотрите, думайте, анализируйте.


Температуры нормальны и у меня есть еще 02 и 03 там тоже показует температуру. Что это?

Может в этих кондиционерах есть какой-то порог температур, при каких выключат. а при каких нет. Когда ставишь 32 градуса, он нормально сам выключается а при 25 нехочет. И специалисты смотрели. Сами незнают что с ним.
Создано:
26-06-2006 13:22
Перейти
Цитата
AII пишет:
Какая температура в 01?



На пульте установлена температура 26 градусов и работать на холод.
На датчиках: 00 – 25; 01 - 24; 02 – 12; 03 – 12. Комнатный градусник показывает 22,2.
Создано:
29-06-2006 18:21
Перейти
Может у кого-то есть документация на FBQ50B7V1,RXS 50?
Создано:
30-06-2006 15:08
Перейти
У меня блок был настроен на термистор блока. Только незнаю как поверить. Установил
режим 10(20), № первого кода 2, № второго кода 02. Сохранил настройки. При просмотре настроек режим 10(20), № первого кода 2 стоит 01. Это так и должно быть или эти настройки нельзя посмотреть. Специалисты которые занимаются этой проблемой говорят, что эта модель использует только термистор блока. Это правда?

Цитата
AII пишет:
2. Если блок настроен на термистор блока:
Воздух на входе воздуха в испаритель +24, Вы задали +26 пока вроде нормально +,- 2 .


Другими словами он выключается, когда температура отличается на +- 3 градуса?
   

 