Вопрос о насосе, снимется сам собой после расчета гидравлики, а клапан не нужен так как завеса отсекает холодный воздух от теплого и регулирование температуры подающего воздуха не нужно, потомучто она постояная. Нужен клапан 2-х ходовой для прекращения подачи теплоносителя в нерабочее время, чтоб не превышать температуру обратки.
Но это только если завеса работает как завеса, а не обогреватель помещения
Ситуация следующая: в помещении серверной (H=3,5м, S=40м2) установлен кондиционер Himod фирмы Liebert, воздух распределяется по помещению через воздуховод, холодоноситель вода 7-12гр., источник холода чиллер. Вопрос нужно ли его изолировать воздуховоды во избежении образования конденсата. внутренние параметры 20гр. 50-60%, наружные параметры 27гр. 40-50%.
Прошу ответить конкретно, без всяких округлых фраз или показать пример расчета точки росы для этого случая. Заранее благодарен. :book [/FONT]
Здраствуйте! Поделитесь опытом по следующему воросу. Объект: Переход на дорогой из одного здания в другое, цилиндрической формы, застекленный. Ворос: нужна ли вентиляция и кондиционирование данного перехода и как это расчитать?
Спасибо!
Я бы посоветовал сделать сначала ком.предложение по двум вариантам.
1- Приточка/вытяжка и 2- клапана/вытяжка, обрисовать плюсы и минусы обоих вариантов!
А потом делать проект.