Проблема в том,что второй контур чиллера не включает ступень выше 50%.Сброс параметров на заводские установки ничего не дал.Чиллер 2-хконтурный,с воздушными конденсаторами, компрессора винтовые с четырьмя ступенями регулирования мощности (по три соленоида на каждом).Может кто подскажет,заранее благодарен.
Первый контур отключен в сервисном меню,т.к. он аварийный.А второй запускается с темп-ры выше 20 градусов и работает пока не достигнет SP (8 град.) на 2-й ступени (50%),во всяком случае, так отображает дисплей контроллера.
ttt, Давление на всасывании около 4 бар,нагнетание 15-16 бар,фреон 407-й.Перегрев не измерял,но на ощупь нормальный и обмотка компрессора не греется (комнатной температуры).Смотровое стекло заполнено примерно на 2/3.
human, В 1-м контуре влага,видимо разморожена его половина кожухотрубника.
Контроллер-то своими приборами измеряет параметры и ни на что не жалуется,и дальше не даёт ступень.Ни перегрев,ни переохлаждение он не замеряет.Измеряет только температуру трубы нагнетания для того,чтобы подать жидкий фреон в неё при превышении этой темп-ры.
Датчика протока или давления воды нет,только механическое реле протока.Так что контроллер не понимает достаточно протока или нет.
human, Каюсь,манометры не накидывал,смотрел по штатным и по электронным.Номограммой тож не пользовался (это зависимость температуры насыщенного пара от давления?).Когда запускается компрессор давление всасывания повыше,ближе к уставке опускается до +/-4 бар.На ощупь труба нагнетания не более 70град.,а жидкостная 30-32град.Темп-ра нагнетания соответствует давлению около 15 бар.(порядка 42 гр.).Конечно,если перегрев нагнетания 8 град.,значит компрессор засасывает жидкий фреон,который не испарился в теплообменнике.
Правда уличная тем-ра примерно 20 град.,а FSC по-моему не работает и вкл. вент-ры на полные обороты.
ttt, Конечно,есть датчики давления,и нагнетания и всасывания.А что бывают чиллеры без этих сенсоров?Я не встречал такие.
ТРВ механическое,DANFOSS.
Перепад в 1 град. на испарителе это мало?
ttt, 50% мощности,работает 1 насос из трёх,а нагрузка минимальная-одна приточка,порядка 150кВт.Уставка 8град.,а дифференциал 5К.Вообще там 2 одинаковых чиллера,только один конченный-размороженный теплообменник,а на 2-м только один контур рабочий.Турки монтировали и запускали в позапрошлом сезоне. :)