Добрый день уважаемые коллеги.
Помогите с информацией по чиллерам HITEMA . Нужны европейские и российские сертификаты, каталоги, инструкции по монтажу и эксплуатации. И еще, если кто ставил, поделитесь впечатлениями.
Заранее благодарен.
Добрый день уважаемые коллеги,
о Galletti могу говорить смело, т.к. поставлял эту чудо технику два года назад. Могу сказать что оборудование по качеству ниже среднего, имею множество рекламаций. Из опыта: компрессорно-конденсаторные блоки и чиллера в 60% случаях приходят не заправленные, из-за чего сразу необходимо менять фильтр-осушитель. Качество пайки медных труб оставляет желать лучшего (мои ребята на объекте паяют в 100 раз лечше). По шумам - разговор отдельный. Если сравнивать малошумное исполнение, то у других производителей такие показатели в стандартном исполнении. Технической документации на оборудование практически никакой нет, только скупая электическая схема. Маркировка на ККБ и наклейки завода-производителя вообще отсутствуют. Такое впечатление, что собираются где-то в гараже на Малой Арнаутской.
Теперь о другой линейке Galletti. Отопительно-вентиляционные агрегаты в среднем служат один-два сезона, т.к. горят трехскоростные движки, а перематывать их никто не берется. Единственное что хорошо у Galletti, так это вентиляторные конвекторы, да и то, из-за того, что производятся так же и для Daikin.
Сейчас занимаюсь друго намного более качественной техникой, не буду говорить какой, иначе это будет самореклама.