Для АЕС .
Прессовать не все равно чем. Азот, как правило продается осушенный, с нормированным содержанием влаги, он сам не содржит да еще и поглощает в себя влагу т.е сушит контур. Про аргон не знаю, а вот углекислота содержит влагу. Кроме того она сжижена и при заполнении студит медные трубы. Воду, которая попала внутрь контура или уже содержалась в нем при этом удалять существенно труднее поскольку трубы в теплоизоляции и подвод тепла к ним затруднен. Для того,чтобы водичка кипела при более низкой температуре нужен и более глубокий вакуум. Пэтому лучше поискать азот.
Всем привет!
Мороз и режим "Тепло" для кондиционера -надругательство что-бы на него не ставили.
Проводил эксперимент на FUJI RYT36R при Тн -10 в присутствии Заказчика.
Шаги к гибели:
Шуба на наружном блоке - снижение температуры испарения - вначале компрессор перегревается, затем по мере обмерзания теплообменника перегрев падает до нуля происход залив компрессора жидкарем, теплообменник уже не в состоянии работать испарителем, испарять начинает сам компрессор в результате покрывается инеем. Периодические автоматические оттайки не помогают, талая вода не успевает стекать образуется ледяная борода, льдом блокируется один из вентиляторов, нихние трубки теплообменника деформируются льдом распирает поддон .
На втором часе эксперимента Заказчик сам попросил выключить кондиционер и принять меры, исключающие его включение на тепло.