SerLeon (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
17-04-2002 20:43
Перейти
Для АЕС .
Прессовать не все равно чем. Азот, как правило продается осушенный, с нормированным содержанием влаги, он сам не содржит да еще и поглощает в себя влагу т.е сушит контур. Про аргон не знаю, а вот углекислота содержит влагу. Кроме того она сжижена и при заполнении студит медные трубы. Воду, которая попала внутрь контура или уже содержалась в нем при этом удалять существенно труднее поскольку трубы в теплоизоляции и подвод тепла к ним затруднен. Для того,чтобы водичка кипела при более низкой температуре нужен и более глубокий вакуум. Пэтому лучше поискать азот.
Создано:
17-04-2002 20:28
Перейти
Всем привет!
Мороз и режим "Тепло" для кондиционера -надругательство что-бы на него не ставили.
Проводил эксперимент на FUJI RYT36R при Тн -10 в присутствии Заказчика.
Шаги к гибели:
Шуба на наружном блоке - снижение температуры испарения - вначале компрессор перегревается, затем по мере обмерзания теплообменника перегрев падает до нуля происход залив компрессора жидкарем, теплообменник уже не в состоянии работать испарителем, испарять начинает сам компрессор в результате покрывается инеем. Периодические автоматические оттайки не помогают, талая вода не успевает стекать образуется ледяная борода, льдом блокируется один из вентиляторов, нихние трубки теплообменника деформируются льдом распирает поддон .
На втором часе эксперимента Заказчик сам попросил выключить кондиционер и принять меры, исключающие его включение на тепло.
   

 