greesha (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
28-03-2013 07:02
Перейти
Добрый день, коллеги!
Может кто подскажет пароль на контроллер Clivet talk. Необходимо просмотреть уставки по угрозам замораживания, да и вообще конфигурацию. Также хочу узнать как изменить язык интерфейса? или он меняется прошивкой? сейчас вроде итальянский стоит.
Создано:
01-04-2013 13:45
Перейти
Доброго времени суток всем!
Обращаюсь за помощью в поисках мануала или инструкции на приточную установку General Climate GLP. В особенности руководство по использованию пульта управления с кодами ошибок, и чтонить со схемами подключения пульта к модулю автоматики.
Создано:
06-06-2013 19:33
Перейти
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Хочу спросить, вас.. Имеем чиллер CIAT, компрессора Bitzer полугерметичные винты CSH серии с економайзером. Так вот, пара контуров из 2 х машин (3-х контурные) отключаются по низкому перегреву на нагнетании. Сегодня их тестировал, ничего аномального не заметил, когда выходят на режим, перегрев всаса 7-10 град, перегрев на нагнетании 23-31 град. Вопрос? что может вызвать эту аварию? газ 134. я чето не могу сообразить, но сегодня весь день без аварий при мне.... Мож на испарителе проток гликоля низкий? я не измерял пока, или что еще; погодные условия? фреон? сам еко? холодилки в Москве стоят. Подскажите, что вообще, как правило, вызывает отключение по низкому перегреву на нагнетании?
Создано:
05-08-2013 14:28
Перейти
Добрый день, коллеги!
Нужна ваша помощь. имеем чиллер CIAT LX 3750 на 134 газу, вопрос какие значения перегрева/переохлаждения при 100% нагрузке на данной машине? инфа необходима для контроля заправки хладагента в системе. В имеющейся тех документации и той что нарыл в инете такого не заметил. Интересуют конкретные цифры от производителя оборудования, если кому не жалко можно и саму документацию или ссылку.
Создано:
11-12-2013 21:17
Перейти
Доброго времени суток, коллеги!
Проблема в следующем: на прецизионнике с охлаждением от чиллера (фанкойл) производителя Liebert Hiross, контроллер Hiromatic E выскакивает ошибка типа - температура в помещении выходит за границы измерений датчика (хиросенсора). По существу это 24-25С по показаниям в помещении. При превышении этого кондер вываливает в ошибку, которая не сбрасывается и повторяется вновь и вновь. Что это может быть и как это лечится, если конечно кто знает? Документация которую нарыли по этому поводу молчит! Лечили эту хрень открытием клапана холодоносителя вручную, и запуска вентилятора путем включения пускателя и подачи на частотник вентилятора управляющего 9В от кроны. После снижения температуры восстанавливаем схему и все работает. Но это же не нормально 25С и кондер в отказ? Пароль четвертого уровня где тарировка датчиков не подходит - 674.

P.S. разводилы и прочие ухари идите http://natribu.org/
Cообщений в теме: 10
Тема: «пароувлажнитель Carel» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
09-06-2014 10:48
Перейти
Доброго дня, коллеги!
На прецизионнике Emicon дурит пароувлажнитель Carel. Постоянно выдает ошибку "цилиндр полный". Сбрасываешь аварию, дренируешь, он опять наполняется, немного сливает, опять наполняется и в аварию. Не пойму как вылечить. Может это он из-за проводимости воды подаваемой на него так себя ведет?
Подскажите, мож кто сталкивался? Бачок новый даже поставили и опять таже фигня.
   

 