Добрый день, коллеги!
Может кто подскажет пароль на контроллер Clivet talk. Необходимо просмотреть уставки по угрозам замораживания, да и вообще конфигурацию. Также хочу узнать как изменить язык интерфейса? или он меняется прошивкой? сейчас вроде итальянский стоит.
Доброго времени суток всем!
Обращаюсь за помощью в поисках мануала или инструкции на приточную установку General Climate GLP. В особенности руководство по использованию пульта управления с кодами ошибок, и чтонить со схемами подключения пульта к модулю автоматики.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Хочу спросить, вас.. Имеем чиллер CIAT, компрессора Bitzer полугерметичные винты CSH серии с економайзером. Так вот, пара контуров из 2 х машин (3-х контурные) отключаются по низкому перегреву на нагнетании. Сегодня их тестировал, ничего аномального не заметил, когда выходят на режим, перегрев всаса 7-10 град, перегрев на нагнетании 23-31 град. Вопрос? что может вызвать эту аварию? газ 134. я чето не могу сообразить, но сегодня весь день без аварий при мне.... Мож на испарителе проток гликоля низкий? я не измерял пока, или что еще; погодные условия? фреон? сам еко? холодилки в Москве стоят. Подскажите, что вообще, как правило, вызывает отключение по низкому перегреву на нагнетании?
а раньше он нормально холодил? я к тому что правильно ли его подобрали изначально?
а по 407 так иногда прокатывает дозаправка, но были случаи что нет. Если на жидкостной линии утечка, то как правило обходились дозаправкой. А если по газовой, да и в период остановки оборудования (зима), то доливали-доливали а он так нормально и не холодил, и по низкому вставал...
Добрый день! такое может быть если из масла находящегося в картере компрессора выкипают остатки растворенного фреона, особенно если за бортом температура низкая.
НО! при закрытых сервис кранах конденсатор и компрессор у вас отсечен. Отвакуумируйте нормально при открытых кранах и заправьте по весам сколько написано для него. (естественно если трасса длиннее стандартной надо докинуть).
Если блок приличный по холод мощьности, и на улице около 0 и ниже, вакуумировать можете очень долго, да и смотря какой вакуумник. Также проверьте все соединения, шланги, ручки на коллекторе... бывает что и там косяк.
пробирочные тесты, которые делаются раз, два и готово, очень часто показывают полную ерунду. Брали как-то новое масло с канистры полиэфирное, я ради прикола сделал тест - результат масло кислое! Если есть сомнения сделайте нормальный, лабораторный тест, покажет и влагу и вязкость и хим состав - наличие различных примесей типа металлов и пр. Либо замените масло на новое, тут вопрос стоимости.
Доброго дня, коллеги!
На прецизионнике Emicon дурит пароувлажнитель Carel. Постоянно выдает ошибку "цилиндр полный". Сбрасываешь аварию, дренируешь, он опять наполняется, немного сливает, опять наполняется и в аварию. Не пойму как вылечить. Может это он из-за проводимости воды подаваемой на него так себя ведет?
Подскажите, мож кто сталкивался? Бачок новый даже поставили и опять таже фигня.
Сообщения пользователя
1 - 10 из 12
Начало | Пред. |
12
|
След. |
Конец
| Все