Добрый день, коллеги!
Может кто подскажет пароль на контроллер Clivet talk. Необходимо просмотреть уставки по угрозам замораживания, да и вообще конфигурацию. Также хочу узнать как изменить язык интерфейса? или он меняется прошивкой? сейчас вроде итальянский стоит.
Спасибо, но такая инструкция и даже более есть и на русском. Про смену языка я так ничего и не понял. Да и не все меню открывает контроллер, к примеру SETUP-PARAMETRI-Configura-Unit-Mod comp- и мы видим чистый экран... Может все таки есть какой то сервис пароль для более расширенного меню? просто с этим контроллером первый раз сталкиваюсь.
Доброго времени суток всем!
Обращаюсь за помощью в поисках мануала или инструкции на приточную установку General Climate GLP. В особенности руководство по использованию пульта управления с кодами ошибок, и чтонить со схемами подключения пульта к модулю автоматики.
разобрался сам. на управлении стоит zentech-033, а прошивка на нем своя родная. в инструкции же дженерала описание этого контроллера совсем иное, как и прошивка. забил родные параметры по умолчанию и усе заработало.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Хочу спросить, вас.. Имеем чиллер CIAT, компрессора Bitzer полугерметичные винты CSH серии с економайзером. Так вот, пара контуров из 2 х машин (3-х контурные) отключаются по низкому перегреву на нагнетании. Сегодня их тестировал, ничего аномального не заметил, когда выходят на режим, перегрев всаса 7-10 град, перегрев на нагнетании 23-31 град. Вопрос? что может вызвать эту аварию? газ 134. я чето не могу сообразить, но сегодня весь день без аварий при мне.... Мож на испарителе проток гликоля низкий? я не измерял пока, или что еще; погодные условия? фреон? сам еко? холодилки в Москве стоят. Подскажите, что вообще, как правило, вызывает отключение по низкому перегреву на нагнетании?
по гликолю... вот я тоже обратил внимание, но когда дельта больше 2.5 - 3 град, при моем присутствии все работало нормально. Я уставку понизил до 7 на выходе, было 8. А так дельта маловата, при уставке8 - ок 8 на выходе, 10- 10.5 на входе, дельта 2-2.5 град. чиллера на один коллектор работают, всего работает 3 из 5, авария всплыла на 2-х только. Но по балансировке вопрос большой очень, сам я пока не замерял, но сделано все со слов инженера на объекте от балды... никто правильный проектный расход не выставлял. на подаче ок 6 , на обратке, зависит от положения балансира, от 4 -до 6 примерно.