Altez (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 46
Тема: «Покритикуйте расчеты, расчет обработки воздуха с рекуператором и рециркуляцией» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
27-11-2008 18:24
Перейти
Доброго времени суток!
Уважаемое сообщество, взгляните на расчеты и оцените насколько они похожи на правду.
Регион Новосибирск

Схема установки с рециркуляцией и рекуператором с промежуточным теплоносителем прилагается.
Общий воздухообмен 13000 м3/ч
Суть задачи - имеем влажное производство, требуется утилизировать тепло и обеспечить воздухообмен.

Вытяжной воздух с параметрами tв=28С и отн.вл. 90% (точка 1) проходит через вытяжную часть рекуператора, где охлаждается до 23С И с параметрами 23Си 100% (точка 2) 9000м3/ч этого воздуха смешивается с наружным воздухом в количестве 4000 м3/ч с параметрами -39С и 30%
В результате чего получаем точку смеси - tсм.=12,7 и отн.вл. 100% (точка 3)
Далее воздух нагревается в приточной части рекуператора (процесс 3-4) и с параметрами 17,1С и 75% (точка4) подается на калорифер, где догревается до требуемой температуры 20С и с параметрами tпр.=20С и отн.вл. 63% подается в помещение.

Меня волнуют вопрос, правильно ли построена точка смеси. расчеты делал по диаграмме в экселе. Как это делается вручную к стыду своему подзабыл pray И если все верно в теории, то что будет происходить в камере смешения на практике?

ps Посчитан только зимний режим, с летом потом буду разбираться.
Создано:
17-03-2009 08:16
Перейти
Добрый день, уважаемые специалисты!

Стоит передо мной такая задачка - в камере соления сыра нужно поддерживать +10С, про влажность речи не было, видимо не нормируется. Продукт - коляски сыра, плавающие в ваннах с рассолом.
Сама камера представляет из себя выгороженное помещение внутри цеха. По стути это ведь получается высокотемпературная холодильная камера?
Возможно ли реализовать такую систему на базе чиллер-фанкойл или центрального кондиционера, т.е. оборудования изначально предназначенного для комфортного кондиционирования?
Что думаете по этому поводу?
Создано:
15-04-2009 09:18
Перейти
Добрый день!

Веду расчеты в электронной i-d диаграмме в экселе. В верхних строках исходных данных наряду с атмосферным давлением и максимальной влажностью есть строка Температура хладоносителя. По умолчанию стоит 5 С.
Подскажите, если я рассчитываю на параметры 7/12 вода, то должен там поставить 7С?
И соответсвенно при параметрах 0/5 гликоль необходимо в этой строке указать 0С?

И как параметры хладоносителя учитываются при расчетах вручную? (просто со школы вручную не считал, а сейчас иногда приходится обращаться к диаграмме)
   

 