Подскажите, пожалуйста, опытные вентиляционщики!
СЭС категорически не пропускает вопрос, связаный с естественной вентиляцией жилого дома.
Суть дела:
Запроектирован жилой комплекс, состоящий из 2-х домов, стоящих рядом друг с другом, причем один дом 25-этажный, другой 7-этажный. Чердак 7-этажного дома теплый. Вентблоки естественной вентиляции выводятся на теплый чердак, а из общего объема теплого чердака воздух удаляется, как и положено, через шахту, высотой 4,5м над уровнем перекрытия последнего этажа. Тут все и начинается! Вент.шахта попадает в так называемую аэродинамическую тень от близлежащего здания, возможности увести шахту из тени не представляется возможным по 2-м причинам:
1. Радиус действия приемного отверстия шахты регламентирован 8-10м, до оголовков внт.блоков;
2. Даже если это было бы возможным, то шахта выводится за пределы секции чердака.
Механическую вентиляцию СЭС категорически отвергает!
Есть ли пути решения этой проблемы? С уважением, и надеждой на ответ.
P.S.: К новому названию СЭС никак не могу привыкнуть, придумали какую-то галиматью в названии...
Во-первых, СНиП "Жилые здания" не регламенирует применение механической вытяжной системы вентиляции, говориться только о приточных системах. Первая причина отказа. А самый весомый аргумент - вопрос в ответ: "А вы купили бы квартиру в таком доме с механической вытяжкой?!". Глупее аргумента не нашлось...
Во-вторых, у меня уже давно сложилось мнение о принципах работы СЭС: такое впечатление, что люди там рассматривают проекты по своим, специально разработанным нормативам. В подтверждение, могу сказать, что одним из множества документов является такой "Методические рекомендации по государственному санитарно-эпидемиологическому надзору за встроенными объектами", утвержденный Главным государственным санитарным врачем С-Пб В.И.Курчановым - много интересного написано.
Вообще все это выводит из терпения и тратится много нервов на общение с такими людьми.
В понедельник 12.12.05. пойдем в последний раз в СЭС. Результаты сообщу обязательно!
Закончилось все банально... Ничего сверхестественного не произошло.
Согласовали приставные вент.каналы для каждой квартиры с установкой в них бытовых вентиляторов. Вот и появилась механика! (Я думаю догадаетесь как был согласован проект?!)