Подскажите новичку. Какой минимально необходимый список приборов и их количество необходим для мероприятий для наладки систем вентиляции.
Желательно также марка и производитель
Вообщем все так и оказалось как Вы сказали, склад поделен на зоны с разными режимами температуры и влажности. Какое оборудование порекомендуете, для постоянного поддержания этих параметров?
Помогите с решением вопроса. Ситуация такова: на первом этаже 4-х этажного жилого дома будет кофеня. По проекту будет состоять из зала для посетителей( S=46, h=3) и помещения для готовки кофе, разогрева полуфабрикатов, нарезки бутербродов и салатиков( S=12, h=3). Вопрос первый можно ли вытяжку с туалета направить в существующий вент. канал? Вопрос второй : Можно ли объединить вытяжку с зала с вытяжкой из помещения доготовки продуктов? Вопрос третий: Надо ли тянуть вытяжной воздуховод выше конька крыши или можно обойтись выбросом воздуха на уровне первого этажа? И в догонку правильно ли взял 10 крат на приток и вытяжку для зала? Заранее спасибо.
Есть небольшой опыт монтажа вентсистемы в помещении храма. Вытяжка само собой механическая, т.к. естественным путем удалить такое количество воздуха затруднительно. Большое внимание уделите вопросу воздухораспределения приточного воздуха, т.к. завышение подвижности воздуа в рабочей зоне алтарной части харама может привести к тому что свечи зажигаемые прихожанами будут гаснуть ((( А вот насчет чиллера, в самый жаркий день в храмах всегда прохладно, единственное для чего на мой взгляд нужно охлаждение, так это для снятия избыточной теплоты приточного воздуха.
Поробуйте для выброса воздуха использовать "кокошники" ( это такие полукруглые окошки на кровле, по-большей части они декоративные). А вообще желательно с настоятелем храма это вопрос обсудить.
Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета. Имеется окрасочная камера 6х5х3 для покраски авто. Приточный воздух предварительно очищенный фильтром класса очистки G3 (в приточной установке) подается в подпотолочное пространство (6х5х0,5), образуемое собственно самим потолком камеры, стенами и фальшпотолком изготовленным из фильтрующего материала. Характеристики материала : 1. Номинальная воздушная нагрузка (скорость фильтрации) 900 м3/ч на м2 площади фильтра. 2. Аэродинамическое сопротивление от 27 Па.
Какой расход воздуха нужно подать в подпотолочное пространство чтобы преодолеть потери на фильтре-потолке, как его рассчитать ?
Формула (19) из ПОСОБИЯ 1.91 к СНиП 2.04.05-91 может быть применима в данном случае ?
Нужен положительный дибаланс ! Воздух проходя через фильтр-потолок очищается от пыли и поступает с низкой скоростью в рабочую зону камеры. Вытяжка, чрез проложенный канал в полу канал.
Что более всего смущает так это пресловутые 900 м3/ч с квадрата, при площади фильтра-потолка 15м2 расход получается 13500 м3/ч !!! Для камеры объемом 90м3 не много ли ? 150-кратный воздухообмен !!!
Расход 900 кубов - это номинальная нагрузка на м2 фильтра по данным производителя.
На мой взгляд (не считал пока еще) количество воздуха нужное на ассимиляцию вредностей или для технологического процесса гораздо меньше того расхода - (13500), который получается если считать по номинальной нагрузке на фильтр.
Уважемый jetcool, прошу Вас помочь с решением данной проблемы ибо советоваться мне увы больше не с кем :(