 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
01-11-2006 07:59
Перейти
Господа из Mitsubishi Electric! help

Посмотрите пожалуйста тему http://www.aircon.ru/forum/read.php?F...&MID=48574.

Там описана суть проблемы, а именно перепутали внутренние и наружние блоки по мощности. В итоге получились следующие связки:
1. MSZ-FA25VA - MUZ-GA35VA
2. MSZ-FA35VA - MUZ-GA25VA

Чем черевато и что требовать от продавшей и установившей все это конторы???
Создано:
01-11-2006 11:32
Перейти
Уважаемый Николай!

Спасибо за ответ.

Но позвольте уточнить могла ли временная работа кондиционеров в таком ошибочном соединении стать причиной выхода из строя каких-либо компонентов кондиционера. Или это исключено.

Не совсем понял какой смысл менять платы в наружных блоках, но зато понял что всего-лишь достаточно поменять внутренние блоки местами. Я прав?

И еще не понял почему связка "внутр.блок 2,5кВт-наруж.блок 3,5кВт" при режиме на охлаждение выдавала достаточно теплый воздух. Ведь хоть 2,5кВт на охлаждение она должна была выдавать?
Создано:
01-11-2006 12:53
Перейти
На счет наружных блоков. На момент когда мне их устанавливали, в фирме мне было сказано, что наружние блоки серии deluxe MUZ-FA в России дефицит и предложили MUZ-GA. На этом же форуме представитель МЕ Милючихин Н.В. подтвердил работоспособность такой связки с некоторым ухудшением показателя энергоэффективности, после чего я и согласился на MUZ-GA с внутр. блоками MUZ-FA.

Ладно, спасибо, будем надеятся на работоспособность после замены местами внутренних блоков.
Создано:
02-11-2006 08:21
Перейти
Цитата
Что значит "достаточно теплый воздух"? Выше или ниже комнатной температуры?
Кондиционер с сопоставимыми по мощности блоками на выходе из внутреннего блока дает перепад температур около 10 град.С. для режима охлаждения.


Ну то что разницы в 10 градусов м/у комнатным воздухом и на выходе кондиционера не было - это точно. Ну а воздух показался теплым, ну а раз так показалось, значит, наверное, его температура была выше окружающего.
Создано:
06-11-2006 19:12
Перейти
Блин, я в шоке от этих монтажеров :evil:

В общем поменяли местами блоки, но ситуация ни на каплю не улучшилась. Зато я сам начинаю понемногу разбиратся в кондиционерах.:D Ранее я говорил, что при охлаждении дул теплый воздух, и он дует и сейчас после того как в наружном блоке не запускается вентилятор. Наблюдения показали, что решетка наружного блока очень горячая при этом вентилятор пытается запуститься, но ему что-то мешает. При этом поражают монтажники, неужели после установки они даже не включали кондиционеры. hammer А ведь должны быть всяческие тесты, пробный прогон и прочее!!??

Но даже при всем этом вроде нормально работающий второй кондиционер на 2,5кВт за 3-4 часа интенсивной работы не коим образом ощутимо не повлиял на температуру в комнате площадью 13 кв.м. :( Вроде дует из него прохладный воздух, но мой небольшой опыт встреч с кондиционерами говорит, что этого явно недостаточно. Скажите, плиз, какой примерно температуры должен быть воздух на выходе из внутреннего блока при мощности 2,5кВт и наружным воздухом +7 градусов Цельсия??

И еще может ли недостаток фреона быть причиной всего вышеперечисленного?
Создано:
07-11-2006 06:03
Перейти
Цитата
...поставить наменьшую температуру на пульте...

Все именно так и делалось. Ставилась наименьшая температура в 16 градусов и режим на охлаждение.
Цитата
...вентилятор наружного блока может и не включаться...

В том то и дело, что он пытается включиться, но ему что-то мешает, судя по звуку он об что-то задевает и на этом все останавливается. Дело в том, что первые минут 10 дует прохладный воздух, а потом, видимо, как раз из-за недостаточно охлаждения наружного блока (неработоспособности вентилятора) начинает дуть теплый воздух.
Цитата
...поддеживает ли он требуемую температуру в помещении...

В том то и дело что не поддерживает. Встречный вопрос достаточно ли такой мощности (2,5кВт) для помещения в 13-14 кв.м?
Цитата
Все остальное оставте специалистам

Ну ведь мне надо этим же специалистам как-то все это аргументировать. А то скажут, что так и должно быть. :sor

Создано:
01-11-2006 07:35
Перейти
Господа специалисты, подскажите чем черевато?

Ситуация следующая есть два сплит-кондиционера на 2,5 кВт и 3,5кВт (охлаждение). Монтажники перпутали внутренние блоки - на наружный блок на 3,5квт поставили внутренний на 2,5кВт, и наоборот на 2,5кВт-ный наружный блок поставили внутренний на 3,5кВт. Внутренние блоки из одной серии и внешне полностью идентичны. Сейчас придется им звонить и ругаться и поэтому хотелось бы знать могло ли что-нибудь сломаться из-за такой перестановки и требовать ли замены оборудования.

Работали кондиционеры недолго включались периодически минут на 10-15, в сумме проробатали около часа. Сомнения возникли когда связка "внутр.блок 2,5кВт-наруж.блок 3,5кВт" не работала на ожлаждение и дул теплый воздух.

Заранее благодарен.
Создано:
01-11-2006 07:52
Перейти
Я как раз клиент.
И все-таки по сути, чем черевато?
Вроде и контора солидная одна из лидеров рынка по нашему городу, а так косячит :evil:
Да и кондиционеры не из дешевых, линейка Deluxe фирмы M-E
Создано:
01-11-2006 11:34
Перейти
Цитата
Скорее всего отключались по обмерзанию


Да они в принципе и не отключались, только связка "внутр.блок 2,5кВт-наруж.блок 3,5кВт" при работе на охлаждение выдавала теплый воздух :sor
Cообщений в теме: 6
Тема: « Прайс CLIVET» в форуме: О ценах и ценовой политике
Создано:
30-12-2008 10:42
Перейти
Господа специалисты, скажите существует ли прайс Clivet, или все просчитывается исключительно по техзаданию?

И еще в связи с появлением офиц. представительства Clivet в России (ООО Кливет) Евроклимат прекратил поставки оборудования Clivet или нет.