Здравствуйте.
Установили завесу КЭВ-5П. Около месяца работала без нареканий. Затем поступил вызов от клиента по причине неприятного запаха от завесы (при работе на обогрев). Выехали для предварительного осмотра - замечание подтвердилось. Выехали на ремонт. В течение 30 мин "гоняли" завесу во всех режимах - все в порядке, никакого запаха. Через неделю опять вызов от клиента с аналогичной претензией. В чем м.б. причина?
С завесой разобрались. Разобрали т.е. Провод, соединяющий ТЭН и пускатель, был плохо закреплен, перегорела изоляция, кстати почему то нетермостойкая. Произвели замену проводов и испорченную клемму. Сейчас все работает, запаха нет.
Здравствуйте.
Возник вопрос по п/промышленному оборудованию этой марки.
Конктретно проблема с кассетным кондиционером МКС54/МОС55.
С периодичностью в один-два дня поступает жалоба от клиента: "Течет внутренний блок". Мы оперативно реагируем. В присутствии наших специалистов ничего не происходит. По утверждению клиента кратковременная течь возникает в первые часы работы. Сначала мы думали, что причина-установка температуры 20* и низкая скорость вентилятора. Установили высокую. Затем, что причина в фильтре. Почистили фильтр. На следующимй же день все повторилось. Проверили давление - в норме. Длина дренажа - 2 метра. Насос отрабатывает. Может быть какая-нибудь конструктивная причина. Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу поделиться информацией. Заранее спасибо за совет.