Сегодня на объекте увидел такую схему:
Испаритель на приточке 2-х контурный
ККБ - одноконтурный.
Фреонопровод от точки разветвления к испарителям идёт далеко не симметрично...
Стоит один ТРВ на это дело.
Установка после монтажа ещё не запускалась.
Возможно замыкание потока. Что не лучшим образом скажется на работе кондиционера.
Ну и при работе на тепло что делать?... Каждый раз снимать экран? В стене останутся отверстия.
И вот не лень же задавать вопрос на форуме и ждать ответа. И не факт что он последует.
Можете объяснить, почему вы этот вопрос не задаёте дистрибьютору данного бренда? Представители есть в нескольких городах. Ещё проще обратиться в центральный офис. Там обязательно ответят и вышлют имеющуюся документаацию. Вот чес слово не оч понятно почему по какой-нибудь железке люди задают вопрос на форуме, а не звонят в сервисный центр компании-дистрибьютора конкретного бренда.
В инструкции производитель сам указывает что прессовать можно не отдельно трассу, а именно подключенную к блоку.
Единственно там есть предупреждение в рамке.
Кто силён в английском как правильно переводится эта фраза:
Applying excessive pressure can cause an inflow of nitrogen gas into an outdoor unit.
Я так понял, что написано: Чрезмерное превышение давления (больше 4,15 МПа) может стать причиной попадания азота во внешний блок.
Если трубки, подходящие к компрессору, не погнулись, не появилось трещин, не погнулись "уши" на компрессоре, то ни чем не чревато.
Был опыт, когда транспортная привезла семь наружек на боку. Я каждый блок разбирал и смотрел, чтобы не было никаких повреждений. Все давно смонтированы и работают. Нареканий и замечаний нет.