PU01 пишет:
Кто занимается наладкой автоматики систем Remak - отзовитесь! Есть проблема со смесительным узлом. В нерабочем режиме система должна переходить на пониженный режим по теплоносителю и трехходовой клапан должен закрываться (в 100% закрытии -% протечки от Кvу?). Протечка слишком большая и в результате перерасход и возврат в сеть теплоносителя с завышенной температурой (штраф от энергоснабжающей организации!).
Если проблема только в клапане - меняйте на седельный.
В инструкции производитель сам указывает что прессовать можно не отдельно трассу, а именно подключенную к блоку.
Единственно там есть предупреждение в рамке.
Кто силён в английском как правильно переводится эта фраза:
Applying excessive pressure can cause an inflow of nitrogen gas into an outdoor unit.
Я так понял, что написано: Чрезмерное превышение давления (больше 4,15 МПа) может стать причиной попадания азота во внешний блок.
Если трубки, подходящие к компрессору, не погнулись, не появилось трещин, не погнулись "уши" на компрессоре, то ни чем не чревато.
Был опыт, когда транспортная привезла семь наружек на боку. Я каждый блок разбирал и смотрел, чтобы не было никаких повреждений. Все давно смонтированы и работают. Нареканий и замечаний нет.