Sleser (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 2
Тема: «Обложка, титульный лист для проектов!, как должны выглядеть?» в форуме: Избранное раздела "Проектирование..."
Создано:
29-01-2008 15:35
Перейти
См. ГОСТ21.101-97 СПДС. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
Создано:
30-08-2006 13:38
Перейти
"Чёрный юмор "Комсомольской правды":

Из книги "Как создать прибыльное предприятие в России:
"Зарплату русскому человеку следует назначать не из расчёта максимизации выгоды, которую может принести его работа, а из расчёта минимизации убытков, которые может нанести его воровство".
Cообщений в теме: 20
Тема: «наши профессии за границей, как называются ?» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
12-07-2006 13:44
Перейти
Как "трактует" LINGVO:
commissioning:
1. ввод (напр. установки ) в промышленную эксплуатацию (Politechnic);
2. пусконаладочные работы (LingvoScience);


Создано:
30-01-2006 11:22
Перейти
Моё почтение сообществу!
Почерпнул много интересной и полезной информации, решил «выйти в свет».

Может, немного не по теме, но всё-таки:

Столкнулись с похожей проблемой. «Забавляемся» уже два месяца.

На мой взгляд, на работу автоматики могут наложиться конструктивные недостатки оборудования. Поясняю свою мысль:
Имеется КОРФовская установка AN25 (заслонка наружного воздуха, фильтр, водяной калорифер, секция вентилятора). Воздухозаборное отверстие вентилятора (диаметр около 700 мм) находится на расстоянии 250 мм от калорифера (размер калорифера 1800*1800 мм). Плоскость воздухозаборного отверстия параллельна плоскости калорифера. Вентилятор — со свободным рабочим колесом (без «улитки»). Таким образом, при работающем вентиляторе идёт интенсивный теплосъём примерно с 20-30% калорифера, остальная поверхность калорифера в работе почти не участвует (находится в «застойной» зоне). В итоге разность температур воздуха по сечению установки после калорифера доходит до 40 градусов: по центру (напротив воздухозаборного отверстия вентилятора) 0, по краям (там, где «застойная зона») +30 - +40.
По всему сечению калорифера растянуты три термостата (длина каждого капилляра 6м). Проверяли: срабатывает термостат, капилляр которого растянут напротив воздухозаборного отверстия вентилятора.
Вывод: :( исправить ситуацию можно, лишь переделав приточку — сделать вставку между калорифером и секцией вентилятора для более равномерного обдува калорифера и, как следствие выравнивания поля температур на калорифере.

Или я неправ?
Создано:
31-01-2006 05:48
Перейти
Спасибо, уважаемые коллеги!

Вы развеяли мои последние сомнения -- всё-таки неудачная конструкция приточной установки.
Цитата
lyszov пишет:
Вставка нужна, но и при ней температуры нагретого воздуха после каждой секции будут существенно отличаться. А нельзя перенести датчики температуры в напорный воздуховод после вентилятора, чтобы они воспринимали температуру смеси, т.е. подаваемого в помещение воздуха?


Датчик температуры приточного воздуха у нас таки и установлен -- метра через три после выхлопа вентилятора, в напорном воздуховоде. В том-то и непрятность (мягко говоря) термостат срабатывает (настроен на +5 градусов), а датчик в воздуховоде показывает +25 - +30 градусов, температура обратки +50 - +60 (на подаче + 105).



Цитата
shorty пишет:
По рекомендациям многих производителей ближайшее препятствие на всасе вентилятора со свободным колесом должно быть ближе не менее чем на расстоянии радиуса колеса.
Может из-за этого проблема?

А конструкция приточки -- "родная", заводская (AN25P/B1/K1/A1 КОРФ).


Цитата
LordN пишет:
думается мне, что переход в виде усеченой пирамиды, с равнобедренными проекциями, длиной порядка 3метров неоставил бы и следа от такой проблемы. хотя,.. смотря какие скорости заложены в сечении т/о, если порядка 2...3 м/с, то да, а если сильно больше - то и такого м.б. мало....

Склоняюсь к такому же мнению. Но только какого ... НПО КОРФ изготавливает таккое оборудование. Или они ни разу не производили проверку равномерности прогрева калориферов??? Извините, это уже из категории эмоций...

За битого. как известно, двух небитых дают...
Создано:
01-02-2006 08:22
Перейти
Цитата
LordN пишет:
я не знаю в какой климат.зоне стоит ваша приточка, в нашей, особенно в эту зиму - была бы этому т/о.


Коллега, мы с Вами соседи, только я немного южнее - Новосибирск.


Создано:
07-09-2006 08:35
Перейти
Моё почтение, уважаемые господа холодильщики!

Прошу совета, или «натыкайте фейсом», интересно ваше мнение. Возникли разногласия с поставщиком оборудования по вопросу количества хладагента для заправки.

«Исходные данные»:

Имеется чиллер BLUE BOX OMEGA V ECHOS LC 83.2 (830 кВт) с двумя выносными конденсаторами воздушного охлаждения CHND 1490.4. Хладагент — фреон R134a. Два контура циркуляции хладагента. Контур циркуляции воды один. Два винтовых компрессора DAIKIN «с эффективной системой возврата масла», как утверждает поставщик чиллера, объясняя отсутствие маслоотделителя на линии нагнетания. Испарители двух контуров хладагента собраны в одном корпусе (испаритель Альфа-Лавалевский). Ресивер для хладагента в конструкции чиллера ОТСУТСТВУЕТ.
Выносные конденсаторы находятся выше чиллера (перепад высот 6 м для одного конденсатора и 8 м — для другого). На конденсаторах установлены регуляторы скорости вращения вентиляторов, настроены на запуск вентиляторов с при давлении 6 бар (10% скорости), выход на максимальную скорость вращения (100%) при 11 бар.

При расчёте массы хладагента для заправки машины пользовался формулой:
Мзапр.=ρж×(0,7×Vконд.+0,5×Vисп.+0,2×Vрес.+Vж.т.),
где
ρж — плотность жидкости (фреона R134) при +25С, 1194 кг/м3;
Vконд. — объём конденсатора, (0,137×2)=0,274 м3 — информация из технических характеристик конденсаторов;
Vисп. — объём испарителя, (0,0745×2)=0,149 м3;
Vрес. — объём ресивера, т.к. ресивер отсутствует, 0 м3;
Vж.т. — объём жидкостных трубопроводов 0,123 м3 — общая длина жидкостных трубопроводов 60 м (по проекту две нитки по 30 м, трубы диам. 54×1,5).
В итоге получаем:
Мзапр.=1194×(0,7×0,274+0,5×0,149+0,2×0+0,123)=1194×0,3893=464,82 кг.

Фактическая длина трубопроводов меньше (в сумме 27,5+24,5=52 метра):
Мзапр.=1194×(0,7×0,274+0,5×0,149+0,2×0+0,106)=1194×0,3723=444,53 кг.

При подготовке к запуску в машину заправили 440 кг фреона (210 в один контур и 230 в другой). После запуска возникли проблемы: из компрессоров периодически улетает масло, причём это явление сопровождается резким металлическим стуком. Обратились к поставщикам. По их мнению, все беды от чрезмерной перезаправки хладагентом (цитата):

«Настоящим сообщаем Вам наши данные по заправке холодильной машины, а именно:
Мзапр = 75 кг * 2 (контура) + Vжт * ρж
Мзапр = 150 кг + 0,123 м3 * 1194 кг/м3
Мзапр = 150 кг + 147 кг = 297 кг
Кол-во заправленного на сегодняшний день хладагента, согласно присланного расчёта, превышают необходимое количество. Для сбора газа настоятельно рекомендуем использовать эвакуатор хладагента».

Хотелось бы знать мнение практиков.

Ссылка для размышления: http://www.bitzer.ru/?context=press&group=124&id=803

С почтением, Sleser
Создано:
07-09-2006 10:36
Перейти
Цитата
Kroudion пишет:
Периодический резкий стук в компрессоре это отнюдь не недостаток масла, это самый что ни на есть гидроудар.

Я не утверждаю, что причина стука -- недостаток масла, просто этот стук (кратковременный, 5-10 сек) появляется именно в момент возвращения масла (повышения уровня в смотровом стекле от минимума до нормального). Г-н Польманн (Учебник по холодильной технике, стр. 707, табл. 3.1.1-21) пишет, что винтовые компрессоры мало чувствительны к наличию жидкости на входе.


Цитата
Kroudion пишет:
Столкнулся с тем, что очень много господ холодильщиков считает чиллер заурядной холодильной машиной.

Я не считаю чиллер "заурядной холодильной машиной". Считаю, что по причине отсутствия жидкостного ресивера его роль выполняет переразмеренный конденсатор. Меня "зацепило" другое: почему при расчёте количества хладагента поставщики не учтывают внутренний объём конденсатров?

Параметры работы машины: перегрев 7-8 градусов, переохлаждение 10-15 (думаю, что по ричине переразмеренности конденсатора).

Создано:
08-09-2006 07:45
Перейти
Спасибо всем.
Информация принята к сведению.

С уважением,
Sleser
Создано:
11-04-2007 15:49
Перейти
Русскоязычное меню:
разделяем блоки на элементы, если есть:
Редактировать-Выбрать все
Изменить-Взорвать
далее:
Файл-Утилиты рисования-очистить
в появившемся окне нажимаем последовательно:
очистить все
Да для всех
Закрыть
сохраняем как DXF формат:
Файл-Сохранить как
в появившемся окне выбираем расширение DXF
закрываем Автокад, при запросе сохранения в формате DWG ответ-Нет
открываем файл из проводника двойным щелчком (грузится дольше, поскольку объем больше в несколько раз)
сохраняем как DWG формат:
Файл-Сохранить как
в появившемся окне выбираем расширение DWG

У описанного выше метода есть один недостаток: ВСЕ блоки, полилинии, прямоугольники и т.п. расчленяются на примитивы.
Сообщения пользователя 1 - 10 из 15
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.