Доброго дня и ночи.
Нужна помощь в программироввании сего зверька. Контроллер используем впервый раз, вот и возникли трудности тк, поставщик установки дал только схему подключения (наверно это тоже удача), и сказал что все там запрограммировано, но в реальности даже на команду пуска установки, в щете тишина....
Тип контроллера RMU 710-4. Установка имеет контур на обогрев(пар) и контур водяного охлаждения, но по охлаждению установка пока не обвязана и должна работать только на обогрев, стоит 2-х ходовой.
В базавой настройке контроллера ставил тип установки и А01, А02, А03, результат один и тот же, тишина, покрутив день в настройках получилось запустить установку, но она не контролирует ни температуру, ни соответственно работу 2-х ходового.......
Если у кого есть инструкция или ссылка по настройке данного контроллера, прошу помочь, спасибо.
Есть задача небольшая, подскажите, у заказчика готовая автономная система отопления, но дальние нижние две ветки не греют, сделали расчет получили:
необходимо 4,5 кубов в час, с напором 13,6 метров(сильно разветвленная не симметричная система)
стоит насос Grundfos UPSD 40-120F. При таком расходе насос даст 8,5-8,6метров.
Стоит зима и задача максимально быстро и дешево переделать систему. У заказчика есть еще насос Grundfos UPSD 32-120F который даст при расходе 4,5 напор 8,5 метров. Вопрос, какой напор и расход даст установка двух насосов последовательно на подачу первым будет стоять 40-120 вторым 32-120. ??? Теоретически, расход остается тем же, напор увеличивается вдвое, на практике как будет???
Спасибо.
Добого дня, нужен совет. Есть офисные помещения(4 этажа). Система кондиционирования Чиллер(без гидромодуля)-фанкойлы (2-х трубные,настенного монтажа под каждым оконным проемом). Заказчик придумал поставить чиллер возле топочной и просит:
- использовать фанкойлы и разводку для них для отопления помещений в зимний период года, причем это будет единственная система отопления на здание.
- использовать один гидромодуль для топочной и чиллера.
Какие есть подводные камни? Какие сложности? Какие тонкости? Прошу совета тк никогда не использовал фанкойлы для полного отопления всего здания. Может есть какие особые требования к гидромодулю. И еще вопрос впервые буду ставить чиллер без встроенного на заводе производителе гидромодуля, как связывается АВТОМАТИКОЙ наш "самосборой" модуль с чиллером. Спасибо заранее.