Limon (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
30-08-2005 14:53
Перейти
Где и почем возможно купить спирально-навивной стан таких марок.


Alpha-6
-----------------------------------------------------------------------
Tubeformer 1602
--------------------------------------------------------------------------------
Tubeformer 2020


Или любые другие станки. Если у кого есть предложения жду ds@klimat.sumy.ua
Cообщений в теме: 11
Тема: «Контроллер Siemens RMU 710, Нужна помощь в настройке» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
19-10-2006 23:21
Перейти
Доброго дня и ночи.
Нужна помощь в программироввании сего зверька. Контроллер используем впервый раз, вот и возникли трудности тк, поставщик установки дал только схему подключения (наверно это тоже удача), и сказал что все там запрограммировано, но в реальности даже на команду пуска установки, в щете тишина....
Тип контроллера RMU 710-4. Установка имеет контур на обогрев(пар) и контур водяного охлаждения, но по охлаждению установка пока не обвязана и должна работать только на обогрев, стоит 2-х ходовой.
В базавой настройке контроллера ставил тип установки и А01, А02, А03, результат один и тот же, тишина, покрутив день в настройках получилось запустить установку, но она не контролирует ни температуру, ни соответственно работу 2-х ходового.......
Если у кого есть инструкция или ссылка по настройке данного контроллера, прошу помочь, спасибо.
Cообщений в теме: 20
Тема: «Два насоса последовательно, Подбор насоса на сеть» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
16-02-2008 11:14
Перейти
Есть задача небольшая, подскажите, у заказчика готовая автономная система отопления, но дальние нижние две ветки не греют, сделали расчет получили:
необходимо 4,5 кубов в час, с напором 13,6 метров(сильно разветвленная не симметричная система)
стоит насос Grundfos UPSD 40-120F. При таком расходе насос даст 8,5-8,6метров.
Стоит зима и задача максимально быстро и дешево переделать систему. У заказчика есть еще насос Grundfos UPSD 32-120F который даст при расходе 4,5 напор 8,5 метров. Вопрос, какой напор и расход даст установка двух насосов последовательно на подачу первым будет стоять 40-120 вторым 32-120. ??? Теоретически, расход остается тем же, напор увеличивается вдвое, на практике как будет???
Спасибо.
Cообщений в теме: 61
Тема: «Чиллер + Топочная, Совместная работа» в форуме: Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения
Создано:
25-04-2007 22:36
Перейти
Добого дня, нужен совет. Есть офисные помещения(4 этажа). Система кондиционирования Чиллер(без гидромодуля)-фанкойлы (2-х трубные,настенного монтажа под каждым оконным проемом). Заказчик придумал поставить чиллер возле топочной и просит:
- использовать фанкойлы и разводку для них для отопления помещений в зимний период года, причем это будет единственная система отопления на здание.
- использовать один гидромодуль для топочной и чиллера.

Какие есть подводные камни? Какие сложности? Какие тонкости? Прошу совета тк никогда не использовал фанкойлы для полного отопления всего здания. Может есть какие особые требования к гидромодулю. И еще вопрос впервые буду ставить чиллер без встроенного на заводе производителе гидромодуля, как связывается АВТОМАТИКОЙ наш "самосборой" модуль с чиллером. Спасибо заранее.
help
   

 