Доброго дня и ночи.
Нужна помощь в программироввании сего зверька. Контроллер используем впервый раз, вот и возникли трудности тк, поставщик установки дал только схему подключения (наверно это тоже удача), и сказал что все там запрограммировано, но в реальности даже на команду пуска установки, в щете тишина....
Тип контроллера RMU 710-4. Установка имеет контур на обогрев(пар) и контур водяного охлаждения, но по охлаждению установка пока не обвязана и должна работать только на обогрев, стоит 2-х ходовой.
В базавой настройке контроллера ставил тип установки и А01, А02, А03, результат один и тот же, тишина, покрутив день в настройках получилось запустить установку, но она не контролирует ни температуру, ни соответственно работу 2-х ходового.......
Если у кого есть инструкция или ссылка по настройке данного контроллера, прошу помочь, спасибо.
bigor_2 пишет:
Если порулить поиском в инете, то можно найти вот такую ссылку.
закачайте документ 314_RMU7 в нем есть расширенный список документов по данным контроллерам. Ну и опять в поиск!
Есть еще http://www.hqs.sbt.siemens.com/prd/e/...yn_700.asp, но документации я не увидел.
Удачи!
Рулил...много нашел, по расширенному списку документов тоже искал, тяжко, но....так и ненашел, сейчас пообещали с сименса кинуть жду...
Спасибо.
Конечно возможно. Необходимо только просчитать сколько, куда необходимо воздуха.
Да и лучше подавать без рециркуляции, а делайте рекуперацию, тк запахи какие не есть но с кафе подавать в хол и вестибюль необязательно ))
Есть задача небольшая, подскажите, у заказчика готовая автономная система отопления, но дальние нижние две ветки не греют, сделали расчет получили:
необходимо 4,5 кубов в час, с напором 13,6 метров(сильно разветвленная не симметричная система)
стоит насос Grundfos UPSD 40-120F. При таком расходе насос даст 8,5-8,6метров.
Стоит зима и задача максимально быстро и дешево переделать систему. У заказчика есть еще насос Grundfos UPSD 32-120F который даст при расходе 4,5 напор 8,5 метров. Вопрос, какой напор и расход даст установка двух насосов последовательно на подачу первым будет стоять 40-120 вторым 32-120. ??? Теоретически, расход остается тем же, напор увеличивается вдвое, на практике как будет???
Спасибо.